sblau
有2台施耐德ATV38系列18.5Kw变频器,上电后2-3秒就报CrF,有时送电遮断器都会跳,说明书上说负载电阻和负载继电器故障,检查变频器接头,请大家帮忙分析下什么部分有故障,谢谢了!
yataifangyuan
工控医生
jasin
有负载继电器和负载电阻,得检查,我有图纸,谈论可以电话13924026508
zhangjunlin
今天刚修了一台ATV38 crf故障,现在已经修好,
变频之子
鄙视,,,,,,,,,,,,,
hj282949715
现在遇到ATV31报scf,是漏电引起的吗?
single112
ATV31变频器,上电即报CrF警报