免费提供一对一技术培训,让你清清楚楚以太网多功能监控仪的特点,结构,故障排查 点击:435 | 回复:4



微点

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年6月04日
发表于:2009-07-02 12:28:35
楼主

MD9950 CROSS系列机房安全防护系统
当前小型机房的发展趋势是逐步服务器机架化,刀片式服务器的数量日益增多。机架化UPS系统已经越来越多。
空间节省了,但是功率密度越来越高。机房整体温度和机柜温度都迅速升高,机架内部环境威胁着IT系统的整体可用性。众所周知,系统的稳定性除了电力因素外,最大的相关因素就是环境温度因素。
一、机房超温的原因
1、网络服务器机柜发热密度过高,散热不良,造成局部过热。
2、机房空调制冷量不够。
3、空调等制冷设备异常故障停机。
4、空调在市电断电再来电不能自启动,而其它设备因有UPS不间断电源供电,正常运行持续发热。
二、机房超温的危害
据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%
1、磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误。
2、计算机的时钟主频在温度过高都会降低…….
3、UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温情况下,使用寿命会急剧下降。
出现上述情况如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。
三、国内机房现状:国内多数中小机房无24小时值班,一般用巡查方式,不能第一时间发现隐患,非上班时间、节假日等存在安全隐患。

北京微点科技针对国内机房现状推出了SCADA8000 机房机柜三维热量动态监控系统和MD9950 CROSS系列机房安全防护系统,其中SCADA8000 机房机柜三维热量动态监控系统适合大中型机房,能为机房建立三维立体热量分布图,为建设节能型精准控温机房提供理论依据;MD9950 CROSS系列机房安全防护系统适合中小型机房,施工极为简单,利用现成局域网无需单独布线,集成温湿度、水浸、烟感等多种物理量采集,现场自带LCD显示。

MD9950 CROSS系列机房安全防护系统支持TCP/IP及SNMP协议,方便客户后端读取。
MD9950D数字化以太网温湿度传感器升级版本,本传感器继承了MD8950D的全部特点,而且增加了2路开关量输入信号的监测接入,在实时读取机房温湿度数据的同时,增加了机房火灾预警(烟感)、地面积水报警(水浸传感器)、安全防护(红外防盗报警),或门禁监测等多种设备的接口,丰富了产品的应用,本产品,可以利用以太网丰富的网络资源,适应网络发展的特点,现场施工简单\使用成本低廉.

 


技术指标
1. 温度测量范围: -25℃ — +60℃
2. 温度测量分辨率:0.0625℃( LCD 显示分辨率:0.1℃)
3. 温度测量精度: ±0.5℃ (25℃典型值), ±1.5℃(-10 ℃ — +60℃ )
4. 湿度测量范围: 0% — 99% ( 非凝结 )
5. 湿度测量分辨率:0.1%RH ( LCD 显示分辨率:0.1%RH)
6. 湿度测量精度: ±3%RH ( 典型值 )
7. 开关量通道数: 2路光电隔离独立输入
8. 开关量工作电压: 9-18VDC输入时为:ON; 无电压时为:OFF;
9. 网络接口: RJ45 ,10/100M 自动识别
10. 支持协议: ARP,UDP,TCP,Telnet,DHCP, AutoIP等
11. TCP端口: 10050(缺省)
12. 供电电源: +6 — 36V DC,300mA以上(推荐电压12VDC)
13. 外形尺寸: 98 X 85 X 45 (mm)

免费技术培训邀请函
北京微点科技 以太网CROSS系列多功能监控系统免费普及培训活动

以太网技术的发展为工业控制系统提供了一个成本低廉的网络资源。北京微点科技有限公司借助以太网技术,推出了一款全新的以太网多功能监控仪。CROSS系列多功能以太网监控仪 能够实时通过以太网将温度、湿度、烟感、水浸等多种信号上传到局域网甚至是互联网中,组成网络化多功能监测系统。为机房、基站、仓库等场所温度、湿度、防火、防技术等环境指标实时信息的采集、传输、发布及超限预警提供了经济高效,功能完备的解决方案。

为了使广大用户更加清晰地了解微点至信CROSS系列多功能以太网监控仪 技术特点及应用。北京微点科技有限公司特邀请贵公司人员参加我公司举办的多功能以太网监控系统技术培训。
培训内容为:
多功能以太网监控仪功能及技术特点;
多功能以太网监控仪系统构成及网络结构;
现场施工要点及故障排查步骤;
确认函
本培训免费,采取预约时间,集中培训的方式。




一个壮丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2009-07-07 17:00:48
1楼
看着眼熟,几个人可以单独授课呀。俺们公司,有些探讨的问题不想其他人听了去。。。

微点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年6月04日
发表于:2009-07-08 15:29:44
2楼

可以,我们可以采用一对一的形势,专门针对贵公司员工做一个培训。即使是一两个人我们也会认真并且专业的为您讲解以太网CROSS系列多功能监控系统的特点,结构,和故障排查等内容,您如果对这些产品和技术有疑问也可以同时咨询。

我们的联系电话010-68118075

联系人:刘飞

您如果有时间的话可以联系我们预约时间。

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2009-07-27 16:42:59
3楼

我看传感器网上有一个,是你们这个吗?

上面说培训完了以后还能给个证书,是吗?

微点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年6月04日
发表于:2009-07-29 14:21:45
4楼
回复内容:
对:digi 关于

我看传感器网上有一个,是你们这个吗?

上面说培训完了以后还能给个证书,是吗?

内容的回复:

对,是我们一起举办的。培训完有一个培训结业证书。我们会有一些相应的考题测试。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师