对于除尘风机的软启动器控制选型问题求助? 点击:445 | 回复:3



糊涂虫

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-18 10:10:20
楼主
控制除尘风机的软启动器选型的时候功率是否需要放大一个档?



自动化

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-26 20:22:52
1楼

风机属于重载,放大一级选型

xipuda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2012-12-15 13:23:17
2楼
西普达XPD电动机软起动器  可以1比1用

XPD软启动器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2003年5月11日
发表于:2013-12-18 16:22:15
3楼

西普达XPD系列除尘风机电动机软启动器400KW 王广洲