VFD-B系列变频器如何实现三线式启停控制 点击:2263 | 回复:9



fenhon

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2009-04-17 09:18:27
楼主
B系列变频器如何实现三线式启停控制,需怎么设置?恳请高人指教!



笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2009-04-17 22:57:58
1楼

台达的没研究过,不过感觉应该能实现,我用过三菱的三线式控制,我感觉说明书上应该有介绍吧,仔细看一下说明书先,看看能不能找到。

台达变频器质量一般,不过功能倒还是比较全的,这个应该比较容易实现!

fenhon

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2009-04-18 12:29:37
2楼
M系列的很多好实现,在参数P38里设一下就行了!B系列的没搞过!

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2009-04-19 23:13:07
3楼

应该差不多吧,我也用过M的,感觉还是B的好用一些!

enjoy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年10月21日
发表于:2009-04-30 15:56:59
4楼

参数02-00和02-01看看!!

fenhon

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2009-06-09 14:13:02
5楼

不行!这两个参数一个是主频来源,一个是运行指令来源!估计B的没法用三线控制!

小路

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:602
  • 注册:2002年11月08日
发表于:2009-06-09 14:50:10
6楼

仔细看说明书

 

设备维护

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2009-06-09 17:49:18
7楼
仔细看说明书 

mnbjkl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年4月14日
发表于:2009-06-10 11:01:21
8楼

在02-05参数中高为2不就是三线式吗?

fenhon

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2010-10-15 16:48:48
9楼
回复内容:
对:mnbjkl 关于

在02-05参数中高为2不就是三线式吗?

内容的回复:

以前没注意看手册!谢谢提醒!