计算示例
例如:某配电的一台1000KVA/400V的变压器,当前变压器满负荷运行时的功率因数 cosφ =0.75,
现在需要安装动补装置,要求将功率因数提高到0.95,那么补偿装置的容量值多大?在负荷不变的前提下安装动补装置后的增容量为多少?若电网传输及负载压降按5%计算,其每小时的节电量为多少?
补偿前补偿装置容量= [sin〔1/cos0.75〕- sin〔1/cos0.95〕]×1000=350〔KVAR〕
安装动补装置前的视在电流= 1000/〔0.4×√3〕=1443〔A〕
安装动补装置前的有功电流= 1443×0.75=1082〔A〕
安装动补装置后视在电流降低=1443-1082/0.92=304 〔A〕
安装动补装置后的增容量= 304×√3×0.4=211〔KVA〕
增容比= 211/1000×100%=21%
每小时的节电量 〔 304 ×400 ×5% ×√3 ×1 〕 /1000=11 (度)
每小时的节电量 (度)
“一台变压器二次侧加装无功补偿电容器后功率因数从0.89提高到0.96,二次侧电流表显示电流从1200A降到1100A,电流降低100A(二次电压380V),请问:怎么进行节能计算?”
1、“电流从1200A降到1100A ”,电流降低100A,这样你可以多带100A的其它负载,这就是说功率补偿的意义在于节约了供电设备的容量,或者说提高供电设备的利用率;
2、电流降低100A,同时也降低了线路损耗,减小线路压降损失,提高了供电端的电压,这样你的负载设备用电电压提高了,功率也提高了,例如你的照明灯更亮了,你的用电量不会降低;