我用的MCGSTPC1561H在事件策略里跳变的问题
点击:
184
| 回复:
1
GHMKKKY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-12 13:59:56
楼主
我用的MCGSTPC1561H在事件策略里能实现0-1正跳变,0-2也是正跳变,请问能不能实现1-2实现正跳变
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
突然会
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-12 14:41:45
1楼
让客户把时间的内容:选择表达式的值有改变时执行一次,脚本里
IF x-y>0 THEN
a=1
ELSE
a=0
ENDIF
y=x;