求助:高温风机控制柜故障
点击:
349
| 回复:
2
开颜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2009年3月05日
发表于:2009-03-06 15:18:53
楼主
高温风机在运行中突然出现了液力耦合器转速突然失速大约20转左右,液力耦合器是用电动执行器控制的,经检查也无异常,中控给定信号也无异常。(给定信号是从中控下发到DCS后,到控制柜的转换模块,后又到PLC,最后到执行器,这些全部正常),也基本排除了是干扰的问题。最后发现,在失速时,只要轻轻敲击触摸屏就会恢复正常,所以就把故障点锁定在触摸屏上,然而却无法和失速联系起来,烦请高人指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
whs1
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:211帖 | 1549回
年度积分:0
历史总积分:4616
注册:2005年4月10日
发表于:2009-03-07 10:46:14
1楼
你的控制回路搞得太复杂了,中间环节越多越容易出问题。
回复
引用
举报
鲍山居士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 389回
年度积分:0
历史总积分:895
注册:2008年12月12日
发表于:2009-03-07 10:54:43
2楼
根据你的表述,故障应是触摸屏的接点有阻变而导致的显示问题。供参考。