张圆
我们是用1-4台卡特的3512柴油发电机组并车发电 600V 60HZ
然后在通过四套可控硅整流为7台800马力的直流电机实现无级调速
因此我们的功率因数很低 通常只有0.5-0.55左右
上级花费一百多W给配了一套无功补偿装置
说是可以省柴油
功率因数的确提高到0.85左右
请问给位大虾
无功功率 在这个系统中消耗柴油么
交流母线很短 线损几乎可以忽略不计了
晓升
功率因数提高了,当然可以了,如果是发电机只通过整流装置带7台直流电机的话,交流进线最好配上电抗器效果就最加了,因为可控硅整流交流输入端会有谐波的。
http://www.zhiliuping168.com.cn/
功率补偿就只装在交流母线上的
而且补偿装置就是4组 每组三个 电抗和电容串联的东西 角接在母线上
然后每组电抗和电容串联的东西用两个晶闸管往母线上面投
提高功率因数 是可以
但是 提高的功率因数
这东西能省下柴油么
漏电马达
AD电工网
半夜清风
当然可以省柴油了,功率因数提高了发出来的电利用率就高了。
郭庆党
简单的说,原来功率因数在0.5的时候,需要4台发电机带7台电动机,如果功率因数提高到1,开两台发电机就够了,当然这是理论值,但是即使少开一台,省油也是很明显的。
感谢敢为大虾的指点
无功补偿装置投上去之后
每台车的电流从1000A降低到700多安培
无功从800多降低到200--300千乏
有功还是在700多千瓦
停一台发电机还是有点冒险的
万一无功补偿装置跳闸 柴油机很定会因为超负荷熄火
这个系统里面无功功率消耗的能量是不是基本上就是导线发热的哪一点呢
china ren
我们有无功功率变送器,可以监测他的无功功率,还有功率因数,需要的话联系我
北京柏艾斯科技有限公司
郑方远
13811804156
QQ 398633610
hwcyq
芳季
都讲明是无功功率,那当然不会节省柴油。
(当然前提是我们要忽略无功电流的线损。这个相信家无异议的了。)
说回来。
<每台车的电流从1000A降低到700多安培 >
从这个量上面说,你要关掉一台机的话无疑是省油的。而且从柴油机特性上看。满载耗油率较低。曲线就象水面倒影的钓鱼杆。
如果不关机的情况下。是没有区别的。
<万一无功补偿装置跳闸 柴油机很定会因为超负荷熄火 >
所以柴油机应该不会熄火。只是发电机电流增大。发热增大。有一些励磁方式的发电机会造成电压下降。
zhxl
你们做了两个错误决定:一是你们为了改善功率因数增加了一套100多万的无功补偿装置,得不偿失,其实只要调整励磁就可以调整功率因数,发电机自身是可以发无功的,而且他发出的无功是动态无级调节,这也是同步机很大的优点。二是无功不会导致耗油,如果导致耗油,就不叫无功了。
老愚者
在LZ的这种场合下,有人花100多万去补偿无功,太离奇了.要是发电机会说话,估计它要骂娘.
发电机多发无功,通过增大励磁电流来实现,这个励磁电流当然最终是要多消耗一点油的.但是电容补偿无功的效率也不是100%,也要消耗一点有无功的.
lly
11楼是对的,调励磁就可以了。
或者把交流母线电压降低点也可。
00爱斯基摩人
哦可以调励磁啊。这回我才知道。以前只知道同步电机可以通过调励磁调功率因素。却不知道同步发电机也可以调。
好。学习了。
但是怎么才知道目前的励磁程度呢?
想想看
在某些单位某些人非常热衷于买设备,而且选价格高的,为什么?这可以拿回扣。
交流母线的电压不能调节
如果降低到额定值的90% 整个机组就会欠压跳闸
全都停车了
感谢给位大侠
我们的系统那个是这样的
四台发电机并车 给交流母线馈电
四套可控硅整流装置接在母线上
三相可控硅桥本身他的功率因数就不高 最大也就导通120°
可是我们用不到那么大的电压
一般整流出来就是就是用到400多伏 1200安培左右
公司现在找我要关于无功补偿装置的使用情况报告
问我是否省柴油
说胜利油田的队伍 人家用了这东西后就可以两台发电机上线生产就够了
我们现在把补偿装置投上去了还和原先差不多
还是三台车并车发电 而且功率表显示已经用到97% 功率限制指示灯常亮(指示灯当有功用到95%是点亮 105%时功率限制电路跳开发电机保护机组)
胜利用的是卡特彼勒3512B 是1200KW 的柴油机 我们用的是卡特彼勒 3512 是1020KW 的柴油机
怎么和人家比呀
头疼呀