台达B的上电跳HPF3 直流母线电压只有514V是那里的问题
点击:
506
| 回复:
3
新手报导
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2007年8月25日
发表于:2009-02-27 22:10:05
楼主
今天遇到台达B系列的是台湾做的,37KW上电显示HPF3,有时还显示OCC,有时还正常显示,搞不清楚是那里的问题啊!把班子拿出来单独加直流电显示正常的,驱动很正常的电压,装在机器上就不行了!请教各位朋友帮忙分析一下是那里的问题!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
碧海蓝天7924
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 375回
年度积分:0
历史总积分:480
注册:2008年12月20日
发表于:2009-02-27 23:07:33
1楼
把电流传感器拔掉,还报的话应该是运算坏了。OCC应该是驱动光偶的问题吧!
回复
引用
举报
电子板砖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:360
注册:2004年1月26日
发表于:2009-03-06 14:41:17
2楼
请和当地的维修站联系。
回复
引用
举报
yt275
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2014年8月27日
发表于:2016-11-27 21:39:00
3楼
回复内容:
对: 电子板砖
请和当地的维修站联系。