信捷主程序调用问题 点击:556 | 回复:7



新起点.新阶段

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2005年11月13日
发表于:2009-02-06 09:29:41
楼主
      在两个子程序中有同一个线圈输出,在调用其中一个子程序时,线圈输出在两个子程序中有冲突或者还是以最后一个输出为准?



终觉浅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2009-02-07 23:54:20
1楼

懒人一个,自己试一下不就知道了。直要不扫描到这条指令就不会输出。记住这一点就可以了/

zmzyj2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2008年11月06日
发表于:2009-02-09 16:38:28
2楼

最后一条输出

程序是一步一步扫描出来的

Zzzzzz~~~~~~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2005年7月20日
发表于:2009-03-23 11:48:25
3楼

调用哪个,那就哪个输出呗..

bozhang717

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2009-03-23 13:55:05
4楼
引用zmzyj2 的回复内容:

最后一条输出

程序是一步一步扫描出来的



肯定是最后一个才执行

123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2010-06-28 22:29:18
5楼
为什么要用同一个线圈输出,转换一下不行吗。

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2010-06-30 14:13:57
6楼
最后一条输出为准。这是PLC原理决定的

LBX112233

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 711回
  • 年度积分:209
  • 历史总积分:596
  • 注册:2012年5月10日
发表于:2019-05-30 21:14:37
7楼

谢谢了,学习一下。