向大家学习点东西 点击:232 | 回复:12



yan170300804

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年12月21日
发表于:2008-12-21 21:43:22
楼主
200KV的变压器能带几台55KW的电机      能给个  解答吗 ?



ml988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-12-21 22:09:06
1楼
"200KVA"吧,看你的启动方式、负载情况和无功补偿程度,2----3台(满载4台有点风险)。

weixp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2008-12-22 10:43:08
2楼
3台是可以的,带4台会减低变压器的寿命的。启动最好都采用减压启动。

haijun海军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2008-12-22 11:22:42
3楼
最佳利用率

一电即死

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-22 11:30:36
4楼

3台。           

4台超了

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-12-22 12:07:24
5楼
3台,俺想!4台危险!

侯海龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-12-22 12:59:04
6楼
这个怎么计算呀??????

都不懂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年12月21日
发表于:2008-12-22 18:42:22
7楼

晕       那  我这  最少  要上3台55KW         2台22KW     2台11KW    还有   10台500A的 电焊机   还有照明电     那不是 完了吗  ?

都不懂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年12月21日
发表于:2008-12-22 18:45:15
8楼
这个你们怎么计算的       可以给我说一下  公式吗?

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2008-12-22 20:15:51
9楼
变压器的负载是额定的70/100,电机满载好

冬日雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2008-12-22 20:34:25
10楼

我感觉 是不是要看 是什么样的变压器?油,还是干式的?

 

都不懂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年12月21日
发表于:2008-12-22 20:44:24
11楼

朋友们   教我一下   这个  怎么算的     我也好有个 数          换个  怎么样的 变压器

边城子夜

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2008-12-23 06:32:06
12楼

我觉得是 S=P/功率因数 P=200KV  功率因数大约得0.9左右吧

然后求P

然后P除以55不就是台数?(如果满载的话)


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师