电流互感器 点击:286 | 回复:8



js911048

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-15 11:49:24
楼主
电流互感器2次额定电流是5A  他的2册侧接地后 电流跑那去了



漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-12-15 13:13:58
1楼

是二次侧吧。

一端接地。起保护作用。另外一端接各种仪表。电流就是跑到仪表去了。最后还是要接回接地那一侧去的。这样才可以形成回路。

与电结缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2008-12-15 20:22:25
2楼
CT的二次线圈与仪表测量机构的线圈形成回路才能有电流,一旦开路电流为零,电压会升高很多,造成危险,所以CT的二次侧一端接地是为了防止出现上述开路故障时发生危险,在正常工作状态时不影响仪表的测量结果。

gkong1

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-12-16 07:04:24
3楼

电流互感器2次额定电流是5A 他的2册侧接地后 电流跑那去了,二次侧接地是保护接地,保护人身安全的。电流互感器二次侧两线引至仪表及保护回路。

wgl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:456
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2008-12-16 12:29:32
4楼
引用gkong1 的回复内容:

电流互感器2次额定电流是5A 他的2册侧接地后 电流跑那去了,二次侧接地是保护接地,保护人身安全的。电流互感器二次侧两线引至仪表及保护回路。



2根线接到仪表有什么要求?S1   S2  哪根本接仪表的 + 端

LONYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2008-12-16 12:41:25
5楼
        电流互感器二次侧所连接的负载是电流表、电能表及继电器的电流线圈,其阻抗非常小,因此电流互感器正常工作时,其二次侧类似于短路状态。只要电流互感器二次端子不同时接地,电流就只能在其二次回路里流动。

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-12-16 14:06:01
6楼
5楼说的对,电流互感器不就是个特种变压器吗?只不过二次侧必须短路运行,否则就会有生命危险

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2008-12-16 14:23:59
7楼
如果接电流表的话,就相当于在电流表里短路运行了吧.

我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2008-12-16 20:13:10
8楼
电流就是跑到仪表去了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师