台达什么时候能做到下面的改进:
1、通讯是否能使用接线端子方式!(实际使用当中RJ11及其不方便,而且经常出现RJ11接触不良)
2、报警输出端子是否能可以自行修改为低电位有效或者高电位有效!像伺服一样!(这样的话对于E系列继电报警只有常开点来说作用很大,比如我设定变频器正常的时候,继电器为闭合状态,出现故障或者烧坏继电器断开,这样我就能知道变频器故障或者掉电了。)
3、接地和过流检测需要加强!(使用过程当中经常出现GFF故障,实际上有可能就是过流。)
4、功率15Kw以上的变频器建议使用辅助电源!(实际使用当中根本无法判断故障问题!如果我设计使用继电器作为报警,不管你是使用常开点或者常闭点,都无法进行自我锁定!)
5、供电电源部分设计有待加强!(特别是E系列)
我相信台达改进以上几点的话会让我们更方便的使用台达的变频器。
1、通讯是否能使用接线端子方式!----具我了解市場主流都是RJ11或RJ45
我也想听个例子!呵呵。 可以说我就是因为这点就放弃了台达的变频器。 我用一台PLC通讯连接多台变频器的时候,接线多么麻烦啊!而且不可靠。 而直接采用端子式的接线就非常方便。
我看到的舉些例子:
Schneider ATV31, ATV71系列,LXM05系列伺服,BECKHOFF伺服,BUAMMULLER伺服,Rockwell PowerFlex 40, 400, 70, 700系列,這些都是使用RJ45端子,如果要繼續舉例一定會有更多啦,所以大家要靜下心來,檢討自己的配線方式是否正確。
台達有提供多台配線用的分接盒,VFD-CMD04/08,可是大家都不願意買,都要焊線,又焊不好,像這樣的分接盒多好,配線簡單又可靠。同時也在想,那些買Schneider變頻器的人,倒底是如何配線的,是否也像大家一樣自己焊線,還是用Schneider的都是有錢人,願意買他的分接盒。