acs800变频器下端不接电机,V+,V-接制动电阻到电阻箱,但是输入电机参数,用I/0给定多段速。请问可以吗?还是压根不能实现输出?
比如报告电机故障等等?
如果可以,那么我比如开始给定电机500速度,变频器下端电流是很大还是没有?我认为是高电压无电流,对不对?
如果我开始给定500然后给定0,减速时间很短,会不会影响到制动电阻?
实际情况是
因为机械缘故,不能脱开电机联轴节给电机做自学习,同时电机又不能运行,因为减速器后面部分都干涉。
所以我想问我能不能断开变频器和电机的接线,输入电机参数后,直接用工厂宏,设定几个速度,然后先试试看无电机运行?
另外我现制动电阻有接线,会有问题吗?
我如果设置后好用,可以不在做id辨识吗?直接等减速器正常接上去就可以用了?
这个场合对速度要求不是很精确。我记得安川变频器是可以不接电机给定输出频率的。
本人不是专业人员,问题让大家见笑,不好意思。
acs800变频器下端不接电机,V+,V-接制动电阻到电阻箱,但是输入电机参数,用I/0给定多段速。请问可以吗?还是压根不能实现输出?
比如报告电机故障等等? -----变频器启用SCALE模式,不接负载而启动变频的话,不会报故障
如果可以,那么我比如开始给定电机500速度,变频器下端电流是很大还是没有?我认为是高电压无电流,对不对? ---不接负载哪来的电流?
如果我开始给定500然后给定0,减速时间很短,会不会影响到制动电阻? ----不会
实际情况是
因为机械缘故,不能脱开电机联轴节给电机做自学习,同时电机又不能运行,因为减速器后面部分都干涉。
所以我想问我能不能断开变频器和电机的接线,输入电机参数后,直接用工厂宏,设定几个速度,然后先试试看无电机运行?
另外我现制动电阻有接线,会有问题吗?----不会
我如果设置后好用,可以不在做id辨识吗?直接等减速器正常接上去就可以用了? ---如果选用DTC,必须作电机辨识