请教台达SX型 PLC与微型打印机联接如何打印出变化的十进制数字量 点击:346 | 回复:3



fzy

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2008-12-04 15:39:11
楼主
本人使用台达SX型PLC与一台微型热敏打印机相联,当打印时钟分、秒时用的是十六进制转ASCI码指令,出来的是十六进制时间,找了半天也没有十进制转ASCI的指令,不知有什么办法,请高手指教。十分感谢了。



teamo.wan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:732
  • 注册:2005年12月13日
发表于:2008-12-04 23:38:35
1楼
用指令ASCI就可以,适用与HEX和10进制

fzy

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2008-12-05 10:07:03
2楼
回复内容:
对:teamo.wan 关于用指令ASCI就可以,适用与HEX和10进制 内容的回复:


谢谢teamo.wan的解释。需说明一下不是用人工编写而是用数——ASCI转换指令!是不是也有十进制转ASCI码指令?我没找到,我再试一试。

微型热敏打印机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2018年6月25日
发表于:2018-07-09 23:29:01
3楼

专业生产开发各种微型打印机产品,提供技术支持,完美对接国内外触摸屏PLC产品,需要可联系:QQ:81617129