调试招标 点击:790 | 回复:18



【国货当自强】

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-24 14:44:37
楼主
3 承包范围及分界
3.1设备核准检查范围
3.1.1 界区:锅炉(含脱盐水系统)、空分、造气、合成、精馏、褐煤提质、水系统(含造气循环水、污水处理站、甲醇循环水)
原:3.1.1 界区:锅炉、空分、气化、合成、精馏
3.1.2 界区内自动化仪表明细

序 号 名 称 计 算 数 量 备 注
1 压力差压变送器(流量)   43  
2 一次门二次门排污门 43*3 129  
3 压力变送器   471  
4 一次门二次门 471*2 942  
5 气动调节阀   228  
6 减压伐定位器电磁阀等 228*3 684  
7 电动执行机构   170  
8 电动调节阀   170  
9 标准流量孔板   21  
10 一次门等 21*2 42  
11 靶式流量计   47  
12 弯管流量计   22  
13 一次门 22*2 44  
14 雷达液位计   8  
15 热电偶及热电阻   304  
16 压力差压开关   6  
17 一次门二次门 6*4 24  
18 分析小屋   4  
19 分析仪表   70  
20 阀门附件等 70*2 140  
21 有毒可燃气体报警仪   72  
22 就地压力表   316  
23 一次门 316*1 316  
24 氧化锆仪表   15  
25 探头,变送器等 15*1 15  
26 双金属温度计   88  
27 转子流量计   7  
28 前后截止门 7*2 14  
29 磁翻板液位计   48  
30 一次门,排污门等 48*3 144  
31 电磁流量计   1  
32 玻璃管流量计   5  
33 前后截止门等 5*2 10  
34 电动执行机构就地控制箱   170  
35 电伴热   80  
36 蒸汽伴热蒸汽阀、疏水阀 434*2 868  
合计:约5738台套(不限于此)
(建议增加:)以上仪器仪表总数及整套设备自带的仪表数将在乙方全部服务人员进厂后重新全面清点,以最终清点总数为准,总数误差在3%以内,方案及价格将不做调整,否则乙方将重新评估技术方案及定价。

3.2维修
3.2.1 现场调节阀的拆卸和安装由甲、乙方共同负责,调校由乙方负责。
原:3.2.1 现场调节阀的拆卸和安装由我公司负责,调校由承包方负责。
建议修改:3.2.1 现场调节阀的拆卸和安装由甲方负责,乙方负责协助及指导,调校由乙方负责。
3.2.2 现场不具备修理条件,必须返回原制造厂或其外委机构维修的仪表。调节阀、流量计等内部机械部件的修复由乙方负责实施。
原:3.2.2 现场不具备修理条件,必须返回原制造厂或其外委机构维修的仪表、调节阀、流量计等内部机械部件的修复由承包方负责实施,费用由我公司承担。
建议:3.2.2由乙方负责界区范围内仪表的维修,必须返回原制造厂或其外委机构维修的仪表,调节阀、流量计等内部机械部件的必须返回原制造厂修复的。费用由甲方承担。
3.3专业分界
3.3.1仪表以一次门(根部阀)出口法兰或出口焊缝以后为界。
3.3.2没有一次门的以仪表截止阀、传感器(电极)取样点为界。
3.3.3汽车衡、轨道衡的传感器、称量系统、监视系统归机械核准检查。
3.3.4由电气送往仪表的信号以仪表接收端控制机柜端子排为界,端子排后归仪表核准检查,以前归电气核准检查。
3.3.5由仪表输出至电气的信号以电气柜输入端子排为界,接线端子前归仪表核准检查,接线端子后归电气核准检查。
3.3.6一体化PLC控制箱、PLC系统、DCS系统均以端子排为界,现场到接线端子排归仪表核准检查。但仪表需要协助判断故障原因和根据需要更换系统卡件。
3.3.7带法兰的其他仪表以仪表本体法兰为界,仪表本体法兰归仪表核准检查。
3.3.8仪表伴热归仪表核准检查,保温部份归保温专业核准检查。
3.3.9仪表气源以送出到界区或第一个阀门以后归仪表核准检查。
原3.3.9仪表气源以设计院界定的配管专业配管分支的第一道阀门为界,阀门以后归仪表核准检查。
3.4 乙方具体工作内容
3.4.1 仪表单体调校,包括外观检查、性能试验、动作试验、全行程时间试验、精度调校等试验
3.4.2 自控仪表系统调校,包括检测回路的系统调校、调节回路的系统调校和报警、信号、联锁回路的系统调校
3.4.3 协助甲方做好仪表的中间交接工作
3.4.4 协助甲方“三查四定”工作,对每一个系统进行全面仔细的检查,检查施工质量是否符合《工业自动化仪表工程施工及验收规范》的规定,施工内容是否符合图纸要求,是否有不安全因素和质量隐患,是否还有未完成项目等。
3.4.5 针对查出的缺陷、问题、隐患包括设备选型、安装方式、设计缺陷等内容,协助甲方制定方案并采取相应措施予以消除。
3.4.6编制所有仪器仪表备品备件计划,协助甲方进行采购、质量验收、性能检测等。
3.5乙方服务目标
仪表五率要求达到:仪表自控率≧96%
仪表开表率≧98%
仪表综合完好率≧96%
静密封点泄漏率≦0.5%
动密封点泄漏率≦0.2%。
3.6根据甲方要求制订和设计技改方案。
确保服务内容内的所有工作在2009年4月28日前完成。并协助指导甲方开车过程中出现的生产各种事故、故障和不正常情况。
4 承包方式
4.1采取总价承包的方式
4.2甲方为乙方履行核准检查合同范围内核准检查工作提供所有的备品备件、所有的装置性材料、辅助材料和所有专用、特种机工具。
4.3以下设备、设施、服务由甲方提供:
公用工具、仪表试验仪器
安全防护用品及设备
起重机具、搭架材料和工具
办公室和办公设备
检修间和相关检修设备
住宿房间、生活设施、水电气取暖等
4.4个人工具和个人劳保由乙方提供。





大家给看看这个调试合同价格在什么价位合理?




【国货当自强】

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-24 14:55:23
1楼
请有关专家不吝赐教!非常感谢提出宝贵意见!

【国货当自强】

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-24 16:10:20
2楼
为什么没人指点啊,我来说个价吧,大家觉得50万人民币能做下来吗?

淡淡烟草香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2008-11-26 12:18:12
3楼

相当大的工作量,而且时间也比较紧的,50万大概够个成本吧。没什么大赚头了。

【国货当自强】

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-26 16:32:01
4楼
50万够成本?请教您是怎么算的?

【国货当自强】

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-26 16:38:52
5楼

请注意硬性指标约束:

仪表自控率≧96%
仪表开表率≧98%
仪表综合完好率≧96%
静密封点泄漏率≦0.5%
动密封点泄漏率≦0.2%

没有这个指标约束老子5000块都能做下来。不就吃五个月的饭钱嘛~,现场放头猪就可以了。

淡淡烟草香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2008-11-27 09:04:22
6楼

你一个人5个月能把这些事全搞定?你也太神奇了,且不说一个人的能力问题,假设你全能,仪表、PLC、DCS什么的你都会  还很精,

但是是现场仪表调教,你知道有多少种牌子,多少个系列,多少个型号,多少个类别?你都能很快速的搞定?编程你要写多久?写好了

实际调程序要多久?我看你未必对所有工艺都很熟悉吧,勾通工艺都够你忙的了。你这个必然还有上位组态,又是一块不小的工作量!还有

商务费用,你都K掉了?

50块*20000点=100W  折扣自己打,就是报价了。(20000点根据你设备、仪表估的)

shidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2008-11-27 09:14:17
7楼
这个工程你们公司没有技术吗?不明白你们是怎么做这个工程的。

33working

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2008-11-28 17:15:13
8楼
深圳市成星自动化系统有限公司 http://www.cxas.cn 是1995年被深圳市科技局认定的民营科技企业,公司主要从事各种表计(水、电、暖气、煤气等)的远程集中抄表系统、工业自动控制系统、楼宇智能化系统和微波通信系统的开发、生产和工程安装。远程集中自动抄表系统是随着办公楼宇和住宅小区智能化管理的需要应运而生的科技产品。它以灵活、简单、快捷的电脑抄表方式,彻底改变落伍的传统人工抄表方式。节省人力、避免人为计数差错、杜绝了人情抄表,并能科学地实现断线检测、短路检测、防磁防盗、违章报警、险情报警等功能,是水、电、气行业主管部门提高自动化管理的必备手段。
ENMS远程集中抄表系统自1995年投入市场后(蛇口供电公司),经过能源管理部门和住宅区多年的实际运用,以其技术先进、运行稳定可靠、抄表数据准确、安装使用方便和良好的售后服务被业界树为品牌,并以广东省内市场占有率70%,迅速占领全国市场的良好发展优势在社会上享有令人信服的声誉。
几年来,先后与深圳蛇口供电公司、陕西咸阳、云南滇东、广东阳江、佛山电力局等以及北京、上海、沈阳、长春、天津、安徽、陕西、湖南、云南、广州等多个城市的能源部门逐渐建立起长期的合作关系,并在全国已形成30多个办事机构的销售网络,包括诸如雅居乐集团、碧桂园集团、合生创展集团、深圳万科、天健大型房地产商开发的知名楼盘等

brentliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2008年11月28日
发表于:2008-12-01 14:14:45
9楼

调试地点,周期,付款方式,联系方式QQ:24616415 

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-12-01 15:45:51
10楼
调试地点,周期,付款方式

独角怪兽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年3月05日
发表于:2008-12-01 18:47:40
11楼
引用【国货当自强】 的回复内容:

请注意硬性指标约束:

仪表自控率≧96%
仪表开表率≧98%
仪表综合完好率≧96%
静密封点泄漏率≦0.5%
动密封点泄漏率≦0.2%

没有这个指标约束老子5000块都能做下来。不就吃五个月的饭钱嘛~,现场放头猪就可以了。



无知者无畏

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-03 23:10:08
12楼
相当大的工作量,而且时间也比较紧的,50万大概够个成本吧。没什么大赚头了。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-03 23:12:40
13楼
50万够成本?请教您是怎么算的?

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2008-12-17 13:09:25
14楼
50万有点低了,没什么意思的,人家要求不低,光技术人员工资和开销就很可怕了,除非你现在是仪表安装公司。4个分析小屋如果部顺利就能把你调试疯掉。了。

gzlll

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2008-12-17 21:08:06
15楼

工作量好吓人的,小心计算成本!

hff

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 367回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:461
  • 注册:2002年1月22日
发表于:2008-12-28 13:23:39
16楼

http://www.minyantech.com

有意可联系,

人在世上飘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2008年6月18日
发表于:2009-01-10 13:53:25
17楼
50万能够成本么 ?

sheastone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2008年12月09日
发表于:2009-06-18 11:28:24
18楼
EASTONE EV 增安型防爆接线箱
·符合Exe II;GB3836.1-2000 GB3836.3-2000 标准,
通过NEPSI 认证,防爆合格证号:GYB
·S304 不锈钢(标准)/ S316L 不锈钢/ 冷轧钢板
·挂壁式安装(标准)/ 支座式安装(选配)
·先进的制造工艺保证防护等级达到IP65 ~ IP67
·结构合理,外形美观,安装容易,维修方便
·可根据客户的需要设计制造增安型防爆电磁阀箱
以及不同于标准配置的产品
工作条件
·环境温度:-20℃ ~ +60℃
·海拔高度:≤ 2000m
·相对湿度:≤95%(+25℃)
·无显著摇动和剧烈冲击振动
·适用于Ⅱ类、温度组别T1~
T4 的爆炸性气体环境1 区2
区的危险场所
·最大降雨强度:50 mm/min
(户外型)
技术规格
订货指南
EV8 0 0 000000 - 0 0 / 0 0 - W
2=1/4″
增安型防外形尺寸工作环境4=1/2″
爆接线箱安装方式进线接口数量出线接口尺寸6=3/4″
箱体材质进线接口尺寸出线接口数量8= 1″
型号
外形尺寸mm 型号安装方式
宽(W) 高(H) 深(D) EV810 挂壁式
EV800303008-00/00-W 300 300 80 EV820 支座式
EV800303012-00/00-W 300 300 120
EV800304012-00/00-W 300 400 120 型号箱体材质
EV800305012-00/00-W 300 500 120 EV801 S304 不锈钢
EV800306012-00/00-W 300 600 120 EV802 S316L 不锈钢
EV800404012-00/00-W 400 400 120 EV803 冷轧钢板
EV800406012-00/00-W 400 600 120
EV800408012-00/00-W 400 800 120 型号工作环境
EV800505030-00/00-W 500 500 300 -W 户外型
EV800606030-00/00-W 600 600 300 无室内型

联系方式:EASTONE SHANGHAI ,余火焱,13651609716