LFP—900系列 超高压线路成套快速保护装置检验规程 点击:594 | 回复:1



wanghuanjin

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 322回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2008-11-19 18:08:53
楼主

LFP—900系列
超高压线路成套快速保护装置检验规程
Test code for series LFP—900 high-speed protection
equipment of extra-high voltage transmission line
DL/T 625—1997

中华人民共和国电力行业标准

LFP—900系列
超高压线路成套快速保护装置检验规程
DL/T 625—1997
Test code for series LFP—900 high-speed protection
equipment of extra-high voltage transmission line

中华人民共和国电力工业部1997-10-22批准 1998-01-01实施


前 言
为了规范LFP—900系列超高压线路成套快速保护装置的现场检验,保证现场检验质量,满足继电保护工作人员的需要,本标准规定了LFP—900系列超高压线路成套保护装置的检验内容、检验要求和试验接线等详细要求,从而为LFP—900系列超高压线路成套保护装置的检验提供了全行业统一的技术规范。
附录A~附录E是提示的附录,供参考。
本标准由国家电力调度通信中心提出。
本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:华东电业管理局、浙江省电力试验研究所、电力工业部电力自动化研究院。
本标准主要起草人:周华、蔡耀红、高翔、章耀耀、金勇、方艳晖。


1 范围
本规程规定了LFP—900系列超高压线路成套快速保护装置的检验内容、检验要求和试验接线。
本规程适用于基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行LFP—900系列超高压线路成套快速保护装置的现场检验。

2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 7261—87 继电器及继电保护装置基本试验方法
GB 14285—93 继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 15145—94 微机线路保护装置通用技术条件
GB 50171—92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
DL 478—92 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
DL/T 559—94 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 587—1996 微机继电保护装置运行管理规程
DL/T 624—1997 继电保护微机型试验装置技术条件

3 总则
3.1 检验前的准备要求
在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习原水利电力部颁发的《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》、《继电保护及电网安全自动装置检验条例》和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。
3.2 本规程的有关编写说明
a)本规程中所使用的保护装置端子号,在整屏试验时应自行对应被试保护屏的端子号。
b)本规程中额定交流电流用IN表示(即IN=5A或1A),额定交流相电压用UN表示(即UN=57.7V)。
c)本规程不包括通信、通道设备的检验。
d)本规程是在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容。
3.3 试验设备及试验接线的基本要求
a)为了保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合部颁DL/T624—1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。
b)在保证检验质量的前提下,为加快检验速度,本规程中的部分检验项目可以采用专用自动调试设备进行检验(在这部分检验项目的检验要求中有专门说明)。
c)试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。
d)试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符合。模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。
3.4 试验条件和要求
a)交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁《继电保护及电网安全自动装置检验条例》有关规定执行。
b)试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。
c)加入装置的试验电流和电压,如无特殊说明,均指从保护屏端子上加入。
d)为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。
3.5 试验过程中应注意的事项
a)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。
b)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不干胶封死。
c)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘。
d)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时, 则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠。
e)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。
f)原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接。
g)试验过程中,应注意不要将插件插错位置。
h)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。
i)使用交流电源的电子仪器(如示波器、毫秒计等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。

4 检验项目
新安装检验、全部检验和部分检验的项目参见表1。
表 1 新安装检验、全部检验和部分检验的项目
检 验 项 目 新安装检验 全部检验 部分检验
1 外观及接线检查 √ √ √
2 硬件跳线的核查 √ √
3 绝缘电阻及介质强度检测
3.1 绝缘电阻检测
3.2 介质强度检测 √

√


4 逆变电源的检验
4.1 检验逆变电源的自启动性能
4.2 逆变电源输出电压及稳定性检测
4.2.1 空载状态下检测
4.2.2 正常工作状态下检测 √
√

√




√
5 通电初步检验
5.1 保护装置的通电检验
5.2 检验键盘
5.3 打印机与保护装置的联机试验
5.4 软件版本和程序校验码的核查
5.5 时钟的整定与校核 √




√








√
√
6 定值整定
6.1 定值修改允许开关的功能检验
6.2 定值分页拨轮开关的功能检验
6.3 整定值的整定
6.4 整定值的失电保护功能检验 √




√
√

√



√
7 开关量输入回路检验 √ √ √
8 功耗测量 √
9 模数变换系



guafa58