小型断路器采用模块式设计,每一位的宽度18mm。(单极宽度)

定义
额定电压 制造厂按照技术条件规定的长期工作电压
额定电流 制造厂按照技术条件规定的长期工作电流
极限分断能力 制造厂按照技术条件规定的分断短路电流的最大数值
环境温度 制造厂按照技术条件规定的长期通过额定电流的最高温度
海拔高度 制造厂按照技术条件规定的长期通过额定电流工作地点的最高海拔高度
环境湿度 制造厂按照技术条件规定的长期工作电压下允许的最高环境湿度

小型断路器的使用
小型断路器有过载保护,短路保护,无保护三种
无保护作为隔离开关使用
过载保护实质是热脱扣器,保护负载的过电流
短路保护实质是电磁脱扣器,保护负载端的短路
电磁脱扣器分为B,C,D三种类型
B型 3~5倍额定电流即动作,适合于电阻性负载如电阻炉,电加热器等等。
C型 5~10倍额定电流动作,适合于照明,小型电动机等等。
D型 10~20倍额定电流动作,适合于大瞬态涌流负载。
当工作的环境温度超过规定时必须降低电流容量使用,可参考温度调整曲线。



小型断路器的附件
辅助触头(OF) 指示断路器的通断状态等等
报警触头 指示断路器的脱扣状态
欠压脱扣器 电压降低到额定电压的35%~70%时脱扣
分励脱扣器 远程控制断路器的脱扣

小型断路器的直流应用
直流电路用小型断路器产品只有几个厂家生产,市场上不易买到。通用小型断路器在直流电路中使用注意以下问题
由于灭弧困难必须降低额定电压使用 例如单极开关最大可以使用在48V直流电路中,两极串联可以使用在110V直流电路中,四极串联可以使用在220V直流电路中。
额定分断能力略有增加。(注意分断功率下降)电磁脱扣器特性的变化一般情况下电流增加40%左右才能动作。



nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-11-18 16:55:29
1楼
每一位的宽度18mm。(单极宽度) 恩,这个参数在做柜内布置图时有用

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-11-18 18:29:19
2楼
学习了啊,呵呵,基础的很重要啊

新临

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-11-18 18:32:06
3楼

温帮而知新,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2008-11-18 23:08:57
4楼

嗯,学习了,18mm,记下了。