焊机操作规程
1.电焊机的使用应执行JGJ 33—2001第12.1节和第12.4节的规定。
2.对焊机应安置在室内,并应有可靠的接地或接零。当多台对焊机并列安装时,相互间距不得小于3m,应分别接在不同相位的电网上,并应分别有各自的刀型开关。导线的截面不应小于表1的规定。
表1 导线截面
对焊机的额定功率(kVA) 25 50 75 100 150 200 500
一次电压为220V时导线截面(mm2) 10 25 35 45 — — —
一次电压为380V时导线截面(mm2) 6 16 25 35 50 70 150
这是国家焊机操作规程上推荐的导线截面,可以参考下!
焊机操作规程
