3 故障与报警

3.1 故障信息

发生故障时,变频器断电,并在显示屏上出现1个故障码。

说明
为使故障码复位,可以采用以下3种方法中的1种:
1. 使变频器断电、再重新通电。
2. 按BOP或AOP上的 键。
3. 通过数字输入3(缺省设置)。

故障信息按其故障码序号(例如,F0003 = 3)存储在参数r0947中。相关的故障值可在参数r0949中查到。如果某个故障没有故障值,则输入值为0。而且,可以读出故障出现的时间(r0948)和存储在参数r0947中的故障信息数量(P0952)。

F0001 OverCurrent – 过电流 OFF2
原因
电动机功率(P0307)与变频器功率(r0206)不匹配
• 电动机引线短路。
• 接地故障。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 电动机功率(P0307)必须与变频器功率(r0206)相匹配。
• 电缆长度不得超过允许限度。
• 电动机电缆和电动机不得有短路或接地故障。
• 电动机参数必须与实际使用的电动机相匹配。
• 定子电阻值(P0350)必须正确。
• 电动机旋转不得受阻碍,电动机不得过载。
• 增大斜坡时间。
• 减小提升数值。
F0002 OverVoltage – 过电压 OFF2
原因
直流中间回路电压(r0026)超过脱扣电平(P2172)。
说明
如果供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式,则可能会引起过电压。在快速斜坡下降或者电动机由一个大惯量负载带动旋转时,就可能会引起再生制动方式。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 电源电压(P0210)必须在铭牌标明的允许范围内。
• 直流中间回路电压调节器必须使能(P1240)并正确进行参数设置。
• 斜坡下降时间(P1121)必须与负载惯量相匹配。
• 所需的制动功率必须在规定的极限值范围内。
说明
惯量越高,所要求的斜坡时间越长;否则,就会施加制动电阻。



F0003 UnderVoltage – 欠电压 OFF2
原因
• 供电电源发生故障。
• 出现超出规定极限值范围的冲击负载。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 电源电压(P0210)必须在铭牌标明的允许范围内。
• 电源不允许出现短时故障或电压降低。
F0004 Inverter Over Temperature – 变频器过热 OFF2
原因
• 通风不足。
• 环境温度过高。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 负载条件和工作循环必须合适。
• 在变频器运行时风机必须正常运转。
• 脉冲频率(P1800)必须设定为缺省值。
• 环境温度可能高于为变频器规定的温度。
对于MM440框架尺寸FX和GX而言,还有另外的含义:
• r0949 = 1:整流器过热
• r0949 = 2:环境过热
• r0949 = 3:EBOX过热
F0005 Inverter I2t – 变频器I2t OFF2
原因
• 变频器过载。
• 工作循环要求过于苛刻。
• 电动机功率(P0307)超过变频器功率容量(r0206)。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 负载工作循环必须在规定的极限值范围内。
• 电动机功率(P0307)必须与变频器功率(r0206)相匹配。
F0011 Motor Over Temperature – 电动机过热 OFF1
原因
电动机过载
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 负载工作循环必须正确。
• 电动机的标称过热(P0626 ~ P0628)必须正确。
• 电动机温度报警阈值(P0604)必须匹配。
F0012 Inverter temp. signal lost – 变频器温度信号丢失 OFF2
原因
变频器(散热器)温度传感器断线
F0015 Motor temperature signal lost – 电动机温度信号丢失 OFF2
原因
电动机温度传感器开路或短路。如果检测到信号丢失,则温度监控切换成采用电动机热模型的监控方式。

F0020 Mains Phase Missing – 电源断相 OFF2
原因
如果电源三相输入中的一相丢失,便出现故障,但脉冲仍被使能、传动装置仍然带载。
诊断和应采取的措施
检查电源各相的输入线路连接
F0021 Earth fault – 接地故障 OFF2
原因
如果相电流之和超过变频器电流标称值的5%,便出现故障。
说明
只有在带有3个电流传感器的变频器(框架尺寸D ~ F)上才出现该故障。
F0022 HW monitoring fault – 硬件监控故障 OFF2
原因
由下列事件引起的硬件故障(r0947 = 22和r0949 =1):
(1) 直流中间回路过电流 = IGBT短路;
(2) 制动单元短路;
(3) 接地故障;
(4) I/O板没有正确插入。
• 框架尺寸A ~ C:(1), (2), (3), (4)
• 框架尺寸D ~ E:(1), (2), (4)
• 框架尺寸F:(2), (4)
就功率组件而言,由于所有这些故障都被赋值给一个信号,因而不能确定实际上出现了哪个故障。
对于框架尺寸FX / GX而言,仅会出现下列故障(UCE和I2C):
• 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 12或13或14(取决于UCE)时,检测出了UCE故障。
• 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 21(需断开/接通(ON/OFF)电源)时,I2C总线读出错误。
诊断和应采取的措施
首先,您必须审实该故障是常发性故障(即,变频器在没有发生故障的情况下不能起动)还是间发性故障(间或发生或者在某些确定的工作条件下发生)。
常发性F0022故障:
• 检查I/O板。它必须完全插入就位。
• 变频器输出端或IGBT中有接地故障或短路吗?拆开电动机电缆,将可以确定是哪种情况。
如果在使所有外部电路连接(与电源)断开时经常发生该故障,则几乎可以肯定是装置损坏,应当进行修理。
间发性F0022故障:
这种故障应当被认为是“过电流”。下列情况可能发生间发性F0022故障:
• 负载突然改变或者机械堵塞。
• 斜坡时间非常短。
• 对无传感器矢量控制的最优化起副作用。
• 所安装的制动电阻器不正确、电阻值太低。
F0023 Output fault – 输出故障 OFF2