液阻配比公式;
R=U/1.732*I*M
R=液阻
U= 额定电压
M=倍率[一般取2.5-4]
I=额定电流
如;电机额定电压10KU,额定电流32.1.
R=10000/1.732*32.1*3
=10000/166.79
=59.9欧姆
测量电流公式;
I=U/R
I=6.3/59.9
=0.105安培
液阻配比后取6.3伏的变压器,串联液阻实际得到电流如是0.12A
R=6.3/0.12
=52.5
M=10000/1.732*32.1*52.5
=10000/2918.85
=3.4[倍率]
以上是我公司高压电机 液阻配比计算公式,仅供参考.