变频器型号ACS510-01-017A-4,
9901=1 , 9902=6(PID宏), 9905=380V , 9906=10.0A , 9908=2600rpm , 9909=4KW , 电机参数: 4KW泵(8.1A,2890rpm), 1.5KW泵(3.4A,2840rpm)
1001=6 , 1002=6 , 1003=1 , 1101=1 , 1102=7 , 1103=1 , 1106=19 , 1107=20.0% , 1108=100.0% ,
1401=8 , 1402=11 , 1601=6 , 2202=5.0 , 2203=5.0 , 2205=5.0 , 2206=5.0 加减速时间都为5秒
3201=103 , 3202=45.0 , 3203=48.0 , 3204=103 , 3205=23.0 , 3206=25.0 , 切换上限48HZ(本泵换工频,变频启动下台),下限23.0HZ(本泵停用,变频换至上台)
4001=0.5 , 4002=10.0 , 4019=19 , 4011=55%(出口压力0.48Mpa), 4014=1 , 4016=1 , 4017=1 , 4022=7 , 4023=35.0 , 4024=30
(目前压力容器罐未用,如果4001=2 , 4002=6.0 时频率出现1HZ波动 , 压力表出现0.3-0.5Mpa波动)
用过这种变频器的朋友帮忙看一下,是否我哪里设置错误了???????????????---------------------谢谢
单独开小泵一直稳在42HZ左右, 压力也很恒定,
表面上看属于达到"恒压"稳定状态,
但是无法交差,因为他们把阀关闭以后,压力还是不升,因此频率不降。
(按常理,此时变频器应当降低频率直至休眠状态或者继续下降直到关闭3#,切换到2#.只有这样才对.)
我还不好把设定的压力调低,因为这是他们指定的,考虑到以后有11层楼了必须要充足压力.
有一个情况我要说一下,现在是没有入住没人用水,所以试机时不能开2台或3台来试,否则压力升的很高.
是否真正应用后,3#泵在1#,2#大泵全开时,不会再产生这种问题????????????
但是现在无法开几台来试,所以无法验证.
----------------------------------------------------------------------------------------
我觉得我的那个小PLC程序和外部线路是没有问题的,因为用电位器来模拟动作时,所有的切换是正确的
关键是变频器参数设置不是很有把握,
因为变频内部的PID肯定没有PLC用模拟量来编程那么随心所愿.
但是现在还必须要交差,只能就这个条件,还必须解决这个问题!
他们咬定认为小泵无法停止动作不对,有可能被全盘否定,
我说小泵出力太小才出现这种事,但是不够说服力啊.
真是麻烦啊!真是搞调试的辛苦不讨好