首页 上一页 1 2 下一页 尾页

远传压力表能否直接入ACS510 点击:6562 | 回复:34



改行3次

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2008-11-03 12:39:45
楼主
有个问题请教大家一下:

有个生活供水项目,两用一备(大的4KW,小的1.5KW),变频器为7.5KW,

我直接把远传压力表3条线接入AI1,+10V,GND,

用PID宏方式,达到45HZ切换工频启动下1台,低于20HZ关闭该泵,

休眠频率35HZ,30S,

发现1#,2#的4KW水泵的起动和停止正确,休眠也正常.

但是开3#的1.5KW时,当不用水时压力稳定,频率一直稳在42HZ左右,

无法下降至35HZ以进入休眠,即使关闭出口阀,频率也不下降.

(手动关掉3#泵,压力也稳在该值)

是否远传压力表不适合这么用?还是变频器要另外设置什么参数?

请朋友们指点一下



天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-11-03 13:19:17
1楼
你的用法没错。(手动关掉3#泵,压力也稳在该值) ,证明你的1.5KW的泵没起作用。电机转否?如转查水泵有没有问题。

panbaojiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2004年6月12日
发表于:2008-11-03 15:02:30
2楼

可以的,很多ABB都是直接把压力表接入的。

改行3次

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2008-11-03 16:26:28
3楼

电机可以旋转的,而且让它开工频时,也可以打出一定压力的.

我尝试关闭1#,2#的断路器,只开3#断路器(相当于变频单独开3#水泵),也可以慢慢加压到所需的恒定压力的.

我就是不理解为什么小泵在压力充足的情况下,频率不往下减?是否7.5KW变频器带动1.5KW会出现这种情况?

变频带动4KW泵时,关小出水阀时,频率可以往下减,只是速度很慢,大约0.1HZ/1秒地减下去.

是否我的设置错误?如何使它变化快一点呢?

改行3次

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2008-11-03 16:53:35
4楼

变频器型号ACS510-01-017A-4,           

9901=1 , 9902=6(PID宏), 9905=380V , 9906=10.0A , 9908=2600rpm , 9909=4KW ,   电机参数: 4KW泵(8.1A,2890rpm), 1.5KW泵(3.4A,2840rpm)

1001=6 , 1002=6 , 1003=1 , 1101=1 , 1102=7 , 1103=1 , 1106=19 , 1107=20.0% , 1108=100.0% ,

1401=8 , 1402=11 , 1601=6 , 2202=5.0 , 2203=5.0 , 2205=5.0 , 2206=5.0    加减速时间都为5秒

3201=103 , 3202=45.0 , 3203=48.0 , 3204=103 , 3205=23.0 , 3206=25.0 ,      切换上限48HZ(本泵换工频,变频启动下台),下限23.0HZ(本泵停用,变频换至上台)

4001=0.5 , 4002=10.0 , 4019=19 , 4011=55%(出口压力0.48Mpa),  4014=1 , 4016=1 , 4017=1 , 4022=7 , 4023=35.0 , 4024=30

(目前压力容器罐未用,如果4001=2 , 4002=6.0 时频率出现1HZ波动 , 压力表出现0.3-0.5Mpa波动)

用过这种变频器的朋友帮忙看一下,是否我哪里设置错误了???????????????---------------------谢谢

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-11-03 16:57:36
5楼

我就是不理解为什么小泵在压力充足的情况下,频率不往下减?

此时你看看压力往不往上升?如果压力不升,频率不降。证明系统正好达到了恒定状态。另外你把设定的压力调低试试频率减不减。

痴心朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年10月29日
发表于:2008-11-03 17:52:24
6楼
谢谢了哦 对我这个初学者很有用

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2008-11-03 18:03:13
7楼

楼上讲的很好,带小泵的时候确实不好控制

改行3次

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2008-11-03 18:31:05
8楼

单独开小泵一直稳在42HZ左右, 压力也很恒定,

表面上看属于达到"恒压"稳定状态,

但是无法交差,因为他们把阀关闭以后,压力还是不升,因此频率不降。

(按常理,此时变频器应当降低频率直至休眠状态或者继续下降直到关闭3#,切换到2#.只有这样才对.)

我还不好把设定的压力调低,因为这是他们指定的,考虑到以后有11层楼了必须要充足压力.

有一个情况我要说一下,现在是没有入住没人用水,所以试机时不能开2台或3台来试,否则压力升的很高.

是否真正应用后,3#泵在1#,2#大泵全开时,不会再产生这种问题????????????

但是现在无法开几台来试,所以无法验证.

----------------------------------------------------------------------------------------

我觉得我的那个小PLC程序和外部线路是没有问题的,因为用电位器来模拟动作时,所有的切换是正确的

关键是变频器参数设置不是很有把握,

因为变频内部的PID肯定没有PLC用模拟量来编程那么随心所愿.

但是现在还必须要交差,只能就这个条件,还必须解决这个问题!

他们咬定认为小泵无法停止动作不对,有可能被全盘否定,

我说小泵出力太小才出现这种事,但是不够说服力啊.

真是麻烦啊!真是搞调试的辛苦不讨好

ABB变频器华南服务中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-11-03 19:41:53
9楼

没总问题可以接入啊,经常用啊

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-11-04 16:41:40
10楼
其实多余用PLC。用ABB变频器的PFC宏,加上远传压力表或者压力传感器作为反馈。就能很好的实现你的要求,要知道多一个器件,就多一个故障点。

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-11-04 16:45:02
11楼
小泵是旧的吗?你的判断很可能是对的。你把设定压力调低些,看频率降不降。

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-11-04 16:46:57
12楼
节门也有可能关不严....

银宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2008-11-04 23:27:37
13楼
你的用法是错误的,这种情况下,要设置两套参数,4Kw的一套运行参数,切换到1.5Kw的运行另一套参数,端子切换就可以了。ABB是可以设置两套运行参数的。论坛上误人子弟的太多了,自己辨别吧。

狼狗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-05 11:22:08
14楼
可能是小泵太小了吧压力无法超过高线,直接用SPFC控制宏就可以了

改行3次

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2008-11-06 09:55:02
15楼

TO  银宇

"4Kw的一套运行参数,切换到1.5Kw的运行另一套参数,端子切换就可以了。ABB是可以设置两套运行参数的"

用PID宏该如何设置两套运行参数?电机参数99组好象只能单独一种啊。

可否指点一下帮我改一下我的参数里的错误?------------谢谢谢谢

改行3次

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2008-11-06 10:02:02
16楼

“ 天高云淡^_^ ”说的也是很有道理的,

节门也肯定是关不严的,因为1.5KW的水泵开到42HZ竟然远传压力表压力值不怎么上升。

我实在是想不通。

要么水泵,要么节门,要么远传压力表,这三者肯定不是太好的。

不过这些都是客观因素,我们无法去改变啊。

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-11-06 12:39:22
17楼

我不是说了吗,你把设定压力调低后,看看频率降不降。比如你原来设定的是4kg,重新设定为2kg,你看看频率是不是往下降.根据现象进一步判断原因.

xueson

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2007年1月23日
发表于:2008-11-06 12:50:05
18楼

enable make it

wjj765

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 588回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1807
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2008-11-06 13:03:56
19楼

 楼主怎么样了                        

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-11-06 13:08:45
20楼

如果设定压力调低后频率跟着下来了,证明你的设定没问题。

我翻了翻说明书,两套参数的设置是这样的:

            先设置一套针对4KW电机的参数,可以用应用宏。然后存为用户1,再设置针对1.5KW电机的参数,把它存为用户2。然后用DI1~6的任—端子的开关来控制两组参数的使用。具体参数得你根据现场情况定。

           但我个人觉得这样设定参数,对你遇到的问题不会有帮助。因为你现在的情况,不外乎就等于用一个大的变频器,来带动一个小的水泵电机,对电机的运行没什么影响,只是对电机的保护有欠缺。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页