为了提高抗干扰能力,231-0HC,235-0KD要求,A-,B- C- D-与模块的供电电源M线相连。
231-0HC,235-0KD本身带有滤波功能,所以CPU的滤波功能要取消,要不采样速度会较慢。
输入信号不能高于30V,要不会损坏模块。
输入信号要用屏蔽线,而且要单端接地。
231-0HF为隔离型16位模块,采样更稳定,精度更高,但采样速度慢,而且只对应电压输入,如果为电流时,要外接250欧姆电阻。
======231-0HF.1HF的地址计算
第一个扩展:VW0 VW2 ------VW14
第二个扩展:VW 64 VW66------VW78
第三个扩展:VW128 VW130-----VW 142
第四个扩展: VW192 VW194 ----VW 206
第五个扩展: VW256 VW258 -----VW270
第六个扩展: VW320 VW322 ----VW334
第七个扩展: VW384 VW386 ---VW 398
==
====咨询:13655181865 QQ:754821510 ====SRR882006@163.COM======
http://sunrongrui.wjw.cn
CTS7-200 PLC提供了4PID、8PID、8TC、8AI、4RTD、4AQ、32DO等大点数扩展模块,使系统的模拟量I/O点数最多可达56点,在大型挤塑生产线、多层吹膜生产线、流延薄膜生产线、表面喷漆生产线以及多温区电子焊接设备上成本优势 极其明显。