楼主最近还看过
就楼主第3项所述:如果减少冷冻水的流量必然会延长主机的开机时间,由此又造成新的能源浪费,本人特提出以下解决措施。
空调水泵自动变速运行
中央空调冷冻水泵容量是按夏季最大冷负载设计的,而最大负载的运行时间仅占全年时间约5%,大部分运行时间的负载只有60%左右,根本无须全速运行。为节约电能,当空调负载较轻时,对于设有两台以上水泵的空调系统,可适当关闭部分水泵。而对于单台水泵的空调系统,若要节能运行,需配置变频器、温度传感器及PLC。由于PLC的编程较麻烦,需考虑各种环境因素的影响,因此,冷冻水泵变频运行的应用受到了一定的限制。我公司在水泵变频改造过程中,利用制冷机内部的温控装置,替代温度传感器及PLC,成功的解决了该矛盾,取得较好的节能效果。现将改造过程介绍如下。
任何制冷机的内部都有较完善的温控装置,其温控误差约为±2度,且能根据负载情况实现能量分级加载。现以开利120型热泵为例,该机共有3台压缩机,能量控制分4个级别,即0%、33%、67%、100%。当制冷机完全卸载时, 3台压缩机全部停止,此时的负载级是0%;当负载稍有增加时,1台热泵运行,此时的负载级是33%;依此类推,直到3台热泵全部运行,对应的负载级为100%。而制冷机及空调风机对水泵流量的需求,恰好与其负载状态成正比例关系,当制冷机满载运行时(100%),冷冻水泵必须全速运行,当制冷机负载减轻时,冷冻水泵可以降速运行。
上述负载分级控制是由压缩机接触器(继电器)实现的,通过接触器(继电器)可输出一个与负载相对应的开关量信号。由于任何品牌的变频器都能接受开关量控制信号,通过不同的开关量组合,变频器最多可实现7种速度,因此该信号完全可用于控制变频器的自动调速运行。如图1所示,用导线将制冷机接触器(继电器)的无电压空触点,与变频器的多速端子X1、X2、X3与共用点COM相串连。当制冷机完全卸载时(0%),即接触器C1、C2、C3全部打开,将变频器的频率设为20Hz(见频率设置表),此时可完全不需顾及制冷机最低流量限制,因为制冷机已经完全停止工作,不必担心因水流量不够而损伤设备;当制冷机负载为33%时,接触器C1闭合,将变频器的频率设为30Hz,冷冻水泵按制冷机要求的最低流量运行;依此类推,直到制冷机负载为100%时,接触器C1、C2、C3全部闭合,将变频器的频率设为50Hz,冷冻水泵按制冷机要求的最大流量运行。
本文介绍的是开利120型制冷机改造过程,其它品牌制冷机,都能输出一个与负载相对应的开关量信号,其改造方式与此相似。
采用以上控制方式改造空调冷冻水泵,简单易行,使用方便,无论室外气温如何变化,不必对变频器作任何调整,只需象往常一样,定期设定制冷机的目标温度即可,水泵速度完全由制冷机自动控制。按全年运行1000小时计算,9个月即可收回变频器的投资。
回复本条