首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

18.5kw37.5A的电机,配40A的断路器,老跳闸 点击:4961 | 回复:48



Tofly

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2008年4月30日
发表于:2008-10-24 15:48:25
楼主

18.5kw37.5A的电机,配40A的断路器,是C32D40A,为什么老跳闸?空载启动也跳

选的热继是LR2-D3355C

有问题吗?




菜鸟亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2008-11-05 11:04:52
41楼

选型不当,弄清楚C D的用途,就明白了

三相异步电机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年6月20日
发表于:2008-11-05 12:57:42
42楼

用40的不跳才奇怪呢,加大到100的就好了。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2008-11-05 17:41:46
43楼
用D50 的降压启动就够了

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2008-11-05 19:05:04
44楼
用降压启动 D63 的断路器就可以了

nugao

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年8月09日
发表于:2008-11-05 19:41:29
45楼
使用100A的断路器,因为电机启动时电流比正常工作都要大两倍。

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-11-05 21:06:08
46楼

断路器太小,无法满足启动要求。

EPROM

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 436回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2008-11-05 22:00:47
47楼

断路器选电机额定电流的1.5-2.0倍,我一直这么选从不出问题

YSC1

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2008-11-05 22:08:08
48楼

你选用40的有点小了,启动电流大,它会跳闸,运行时间长了,它发热也会跳

同意楼上各位的意见,楼主要多看看啊!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页