三相四线制线路故障 点击:557 | 回复:10



铜豌豆w

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-15 12:27:19
楼主

?? 新安装的50KVA的变压器,空载相电压,线电压正常.用三相四线制电表计量.负载都是单相用电器.

?? 单独合上A相开关表正转,用万用表测无电压.单独合上B相开关表正转,也无电压.单独合上C相开关表反转,也无电压.三相开关都合上,A,B相电压大概在280-330之间波动,C相电压在140-170之间波动.接在这三相上的电灯也随之突明突暗.个人觉得是零线断线?或是C相接地?请朋友们赐教,万分感染.




铜豌豆w

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-15 12:42:04
1楼
朋友们赐教,万分感染

long668669

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2008-10-15 15:08:35
2楼
零线断的可能性大!检查一下零线与中线点的连接是否可靠!

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-10-15 15:47:11
3楼
同意楼上意见??????????????????

转角掉进下水道

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 1175回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2008-10-15 19:49:48
4楼
零线接触不良有可能???????????????????????

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-10-15 20:15:39
5楼

检查一下中性线???????????????????????????

qq444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2532
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-10-15 20:20:11
6楼
引用long668669 的回复内容:零线断的可能性大!检查一下零线与中线点的连接是否可靠!



sc8043799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-10-15 20:35:04
7楼
应该说清楚哪点对哪点电压是多少才能让别人帮你判断问题所在

dehua123441

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2008-10-15 21:29:59
8楼

不是零线问题。A,B相电压大概在280-330之间波,,C相电压在140-170之间波动.因为一般变压器是三角形/星形接法,空载正常,带负载就不正常了,要检查一下高压侧.

yanglin81520918

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2008-10-16 00:30:34
9楼
可能是变压器的问题了。c相的电压不正常。

铜豌豆w

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-16 13:37:10
10楼
多谢楼上朋友们的回答,问题已找到.是变压器零线接触不好,这样就导致空载正常,一带负荷就出现上述现象.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师