求救:变频器的P1800设定 点击:267 | 回复:2



SeanWong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2008-10-15 09:14:35
楼主
现有一电机的额定频率为50Hz,由于业主反映噪声太大,我们的头将P1800(脉冲频率)改为16,但串在电机的热磁断路器频频发生故障。问是否必须改变P1082(最大运行频率)来配合此P1800?但调得过大是否会对电机有损害?



dwesjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:765
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2008-10-17 13:59:53
1楼

?放大p1800后,变频器的漏电流变大,当然容易故障了。

dwesjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:765
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2008-10-17 14:07:48
2楼

?放大p1800后,变频器的漏电流变大,当然容易故障了。