ABB的DCS的连接? 点击:733 | 回复:15



myshenfei

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-25 22:31:44
楼主
ABB的DCS和其它PLC系统连接时,是直接接别的系统的PLC进行通讯还是应该读取别的系统的上位机的组态软件的数据库啊?这方面有没有规范可查啊。如果是连我的上位机,那我的上位机要是有故障和不开机的情况下,是不是DCS就读取不了数据了呢?



siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-09-26 08:44:18
1楼

通过下位机硬接线通信,增加DCS CPU的负荷,而采用上位机通信呢,增加上位机的负荷。

需要综合考虑数据量的大小和装置的重要程度才能作出更好的方案。

展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2008-09-27 08:12:53
2楼

ABB的 哪个DCS 机型?大约负载度少点?

你的PLC是哪个机型?大约负载多少点?

然后 DCS 与 PLC要通讯的具体点 是多少点?

 

about_and_xu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2008-09-28 11:28:34
3楼

如果是通讯量大的话 一般采用OPC形式进行上位机的通讯,如果量比较少可考虑控制器与控制器之间的通讯。

myshenfei

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-28 22:47:17
4楼

是DCS的上位机连我的上位机呢,还是DCS的上位机连我的PLC啊?PLC是AB的5000,通讯的点大概700多

myshenfei

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-29 22:17:50
5楼
没有人再跟了吗?希望讨论下去啊

烟头三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年10月31日
发表于:2008-10-01 14:07:58
6楼
你把PLC当做DCS下挂的I/O站不就得了

烟头三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年10月31日
发表于:2008-10-01 14:09:32
7楼

700多点啊,你DCS是什么系统,这么多点应该PLC连DCS的上位机

99999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2627
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2008-10-01 15:16:55
8楼
你把PLC当做DCS下挂的I/O站不就得了    这样也可

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-10-01 20:41:41
9楼
综上,DCS的上位机通过OPC连接你的上位机.

3051s

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2004年6月06日
发表于:2008-10-07 11:25:06
10楼
PLC挂到DCS下比较方便,个人认为

lzjok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2008-11-27 22:49:22
11楼
这要根据你的情况来定:1、如果数据量少,并且很重要,建议直接从PLC I/O 硬线接过来;2、如果数据量多,且不是很重要,那就建议通过OPC通信来实现,一般DCS是Master,PLC 上位机是Slave

638870CZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2008-11-28 16:17:36
12楼
你DCS是什么系统,这么多点应该PLC连DCS的上位机?

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-06 12:46:10
13楼
引用siren 的回复内容:

通过下位机硬接线通信,增加DCS CPU的负荷,而采用上位机通信呢,增加上位机的负荷。

需要综合考虑数据量的大小和装置的重要程度才能作出更好的方案。




恩  是的

找不到回家的路

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1855
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2008-12-19 10:00:18
14楼
我感觉还是连接上位机的好,因为上位机还算稳定一些,用下位机的话占用空间太多了

迷途小书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2008-12-27 11:55:56
15楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师