软启动器选型问题? 点击:2544 | 回复:12



zjl2008

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-09-23 17:38:49
楼主

软启动器选择时是按电机功率来选择吗?

需不需要大一档选择?




华宝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年9月16日
发表于:2008-09-23 21:43:29
1楼
大功率的最好按电流选

lixinw

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2008-09-23 23:30:25
2楼

看负载和电机电流,软启动额定电流大于等于电机额定电流,重载要大一级选软启,比如皮带机

zjl2008

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-09-24 08:36:51
3楼

我的负载是风机

hapn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-26 09:37:28
4楼

查看更多精彩图片HPS2D常规型软起动器:HPS2D75…840型电机软起动器,是一种全数字控制的软起动器。控制功能十分完善并有多种保护功能,在省级新产品鉴定会上,被评定为国际水平国内领先产品。它采用16位单片机,数据处理实现全部数字化,起动和停止时的电压斜坡由单片机控制。具有脉冲突跳、大电流断开、泵停止、内置电子过载保护(可选)、断相保护、过流保护、过温保护,并具有自诊断和节能功能。可消除电动机起动、停止过程中的电流冲击,减小电网容量,避免电机起动时机械冲击,保护电机和负载。是传统星--三角、自耦降压起动器的最佳换代产品,可广泛应用于纺织、冶金、石油化工、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械等行业。

产品简介

  HPS2D75…840和HPS2DH30…720软起动器均有着坚固的金属壳体设计,可分别 适用于常规负载和重型负载的各种应用场合,它结构牢固紧凑,安装方便快捷。所有参 数和功能选项均通前面板上的调节电位器和功能选项开关来设定和选择。直观清晰、简 便各工作阶段和状态及故障均有相应LED指示让用户一目了然。特设节能功能当电机运 行在空载或轻载时自动降低负载电压,提高功率因素减少铜损和铁损,实现节能效果,针对特殊负载设置相应的特殊起动方式,如:脉冲突跳等。可选配先进的电子过载跳闸 保护功能板(对于DH型是标准配置),从而为电机及起动器提供了比常规双金属片过热保护更为有效的过载保护。
 型号说明

zhyzhy1230

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-26 09:48:33
5楼

看负载和电流

 

zjl2008

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-09-26 12:07:34
6楼

国内厂家做的变频器或是软启动器外观都不好看

武士1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2008-09-26 12:32:19
7楼
按电流选型,标准型就是额定电流,内三角接法就降额定电流的跟号三

武士1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2008-09-26 12:33:34
8楼
如需要体积最小软启动,变频器的请电话咨询闵先生 13699631896

beijing3059

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月09日
发表于:2010-01-11 16:27:22
9楼

风机的只要根据电机功率选即可!QQ505495851

18601089120

普传变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年8月07日
发表于:2010-04-24 16:15:21
10楼

软启动器的选用
  
  (1) 选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。
  
  旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。
  
  无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机。
  
  节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。

 

普传科技武汉办事处,将以更快的响应速度为客户提供更优质的服务!
地址:武汉市武昌区武珞路5巷46号凯乐花园1栋1单元2203室
邮编:430000
电话:027-87716591 15871777568
传真:027-87716591
联系人:孙仁双(经理)
售后服务电话:赵工 027-87716488 15827043803

帕特尔2001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2010-05-27 13:26:55
11楼
当前国内30000KW以上电机的起动基本上都用变频器,变频器的起动性能非常好,起动平滑无冲击,起动电流小,但它有下述不足:
1. 变频技术还处于发展阶段,由于开关损耗还比较大,所以可靠性还比较低,故障率比较高,各单位往往由于维修技术跟不上而造成停工时间长。
2. 变频装置输出电压中,高次谐波的含量大,会在电机齿槽上产生局部过热现象,烧毁绝缘,影响电机使用寿命。在调速应用时要使用特殊设计的变频电机就是这个原因。
3. 用变频装置做软起动,当达到亚同步转速要从变频电源向工频电源切换时,必须有良好的同步功能(有的变频装置不具备此功能),否则会产生机械冲击,损伤机械设备。
4. 变频装置价格昂贵。
5. 变频装置电路原理复杂,对维修技术水平要求高,维修时间长。
与变频装置相比,开关变压器式软起动装置的不足之处仅仅是起动过程中有过流现象,但时间并不长;过电流倍数也不大,空载起动不超过额定电流的2倍,负载起动(风机泵类负荷)不超过额定电流的3倍。
如果电网容量小,一定要求不能大于额定电流,则可以采用无功补偿的方式把起动电流中的无功电流(它是起动电流大的主要因素)中和掉,使它不流入电网。这时补偿装置和开关变压器式软起动装置的总造价也小于变频器的价格。
开关变压器式软起动装置用于30000KW以上电机的起动时,要采用多台12000KW起动装置并联,现在已经证明了二台并联没问题,多台并联也没问题,这是简单的电路原理。
电源电压:3kv-35kv 电机容量:200kw-60000kw;软起方式:多种;启动次数:不限;启动时间:不限:可以实现1拖六,没有电机容量限制;

哈尔滨帕特尔科技有限公司;http://www.hrbpattern.com/ 高压软起 10年内零启动失败,10年零故障率;如设备原件老化仅仅需要一个电工即可维护。
电话:045182380384 82380385 技术副总工程师 孙向瑞
qq 755523011

lkl02

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2009年4月20日
发表于:2011-06-29 16:59:14
12楼

问问: