整流装置报F031、F034、F103故障 点击:1930 | 回复:2



70初学者

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 81回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:1932
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2008-09-20 23:41:57
楼主

    从06年底投产以来我厂6段整流2#从柜已报过5次故障,故障代码有F031、F034、F103这三个故障,可能原因总结如下:

F031:整流回馈单元或并联功率部分中晶闸管支路熔断器故障

1、晶闸管支路熔断器熔断

2、熔断器检测线出问题

3、熔断器检测板出问题

4、并联连接电缆出问题

F034:并联的功率部分出故障

1、晶闸管之一未被触发(晶闸管损坏、触发线坏、功率板坏、连接电缆坏等)

2、和主装置相比电流不对称(电网波动、熔断器烧坏、连接电缆损坏、功率板损坏、自藕变压器损坏等)

F103:进行晶闸管/接地检测时发生故障

1、晶闸管损坏(RC电路中断、电流峰值太大、在馈电电网中电压峰值太大、停送电误




kongzhe910

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年9月19日
发表于:2009-02-26 15:59:53
1楼
R047是多少阿?先查下这个再说

上海业超自动化工程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2009-03-01 22:49:57
2楼

看下r047,估计是有干扰或者电机对地有漏电。