高压变频器中的移相变压器的 副线圈输出的 移相角与极数是什么关系?
拿 10KV为例 分8级 副线圈输出每相移项角为60/8=7.5度 构成 48脉冲整流
请问这是怎么算的呢??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
blackdevil
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:188
注册:2008年9月10日
发表于:2008-09-17 10:52:50
1楼
你不是已经算出来了吗~!?
三相变压器每相电压差120度,8级前后对称
120/2/8=7.5度
360/7.5=48个波头
回复