当变频器运行时,集中供热的流量积算器显示的瞬时值为1800,变频无输出时显示60,采取了如下措施:1降低载波频率;2变频器及电机单独接地;3加输出电抗器;4从变频器到电机采用金属管配线并接地后,运行时瞬时值降为190,变频停机时显示60左右。因热电公司按流量收费所以客户要求变频运行时流量积算器显示值与停机时基本保持一致。有人处理过此类问题吗? 请各位指教,谢谢。
补充一下:1变频器 台达B-15kw。
2 变频设备与流量积算器及其线路无交叉平行,空间距离约5到6米。
3热电公司拒绝为其流量积算器换屏蔽线及任何配合。
4咨询过中达公司,建议加输出滤波器(与输出电抗器比较会有更好效果吗?)但也没把握。
5变频器不带电机运行时无干扰。