我单位一台FR024三菱变频器故障显示代码EFAN,是什么意思呀?



枫叶007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2007年10月07日
发表于:2008-09-11 20:58:46
1楼

风扇故障

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-09-11 21:30:32
2楼

楼上的正确.楼主没有变频器的说明书吗?可以到网上下一本

侯海龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-09-14 10:25:46
3楼
对,就是风扇太脏了,已修好了,谢谢。

侯海龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-09-14 10:27:02
4楼
二楼的朋友,能提供个说明书下载地址吗

longxing1688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2008-09-14 22:09:47
5楼
在百度上搜索看看,你那种型号不太好找

侯海龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-09-30 11:04:52
6楼
风扇太脏了,已修好了.直流12V的