中国人0109
请问355KW电机如何实现热保护呢?用软启动器和800A的接触器控制,问了一下好像没有合适的热继电器,不知大家是如何解决的,当然还要尽量经济。
另外像带动这样大的电机,大家是如何控制变频器或软启得电的呢?直接合闸得电,还是用接触器控制?
HBZYCS
陈二诚
Wang-fei
这么大的低压,使用降压启动了!软起经济点.热保护就使用二次回路的保护如1楼说的
游刃有余
同意1楼的意见,这样比较好。
问题是甲方担心直接合闸给变频或软启送电不安全(怕冒火),要求关门后再给送电,按道理说像这样大的变频器输入端用接触器对变频有损坏吗(已有电抗器)。
1000/5电流互感器配合0-5安热继电器,是不是把互感器输出接到热继进、出线端?
狼狗
可以在空开下串一个接触器呀再接到变频器或软起动上,有电抗器就不会损坏变频器
把三个互感器三个接地端接在一起,其余三个接在热继上口,下口三个短接就可以了
mtwj02