)过载保护:热继电器,热脱扣器,熔断器(照明及无冲击负载线路或设备)。
(
2
)短路保护:熔断器,电磁式过电流继电器,脱扣器。
(
3
)欠压、失压保护:欠压、失压脱扣器。
(
4
)熔断器的额定电流应大于电动机长期允许负荷的
1.2
~
2.5
倍。
(
5
)双金属热继电器适用于长期运行、恒定负荷的笼形电动机,对其它类型的电动机不适合;热继电器的电流整定,宜按交流电动机的额定电流选择(
1.1
~
1.2Ie
)。
(
6
)在选用自动空气开关时,其单相短路电流应大于瞬时(或短延时)动作过电流脱扣器整定值的
1.5
倍。
2
、漏电保护装置
(
1
)分电压型(已完全淘汰)和电流型漏电保护器。
(
2
)漏电保护器的选择: