请问我现有125KW三相的发热设备(发热管),怎样计算电流,要选用多大线径(铜线).谢谢!!




yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-09-09 20:01:19
1楼
电流=(125*1000)/(1.732*380)=190A

酷__冰狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-12 01:49:02
2楼

嗯,谢谢!!!

wantong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 435回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:673
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2008-09-12 05:19:14
3楼
技术不断进步.    

都市浪子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2008-09-12 07:37:34
4楼

电流如上所算是对的190A,可选用35平方的铜导线就好了!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-09-12 12:26:46
5楼
35平方的铜导线?小了点吧,最好用75的。