欢迎加入施耐德变频器维修群 点击:1447 | 回复:32



我爱卢云燕

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2008年7月16日
发表于:2008-08-13 14:13:00
楼主
欢迎大家加入施耐德变频器维修群,QQ群号码33897858,大家相互交流施耐德机器的维修经验,以及配件的买卖。



三木.

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-04-20 16:06:57
1楼

哪个群满了,有新建一个QQ群113057185  ....大家相互交流施耐德机器的维修经验

13024178619

  • 精华:5帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:17帖 | 477回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1861
  • 注册:2011年5月09日
发表于:2012-04-23 15:36:12
2楼

我公司是上海专业的电路板维修站

为客户提供电路板维修伺服驱动器维修、触摸屏维修、UPS电源维修、变频器维修等服务。

电话021-62842272 ,13024178619  

http://www.caiyadianzi.com

上海普陀区真南路1051弄8号楼601室

rhayj999

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2012年6月05日
发表于:2012-06-06 09:17:22
3楼
   上海创川自动化产品维修中心拥有充足的备件和优良的维修工程师,完善的维修设备和检测设备,可为客户提供各种品牌变频器、伺服、直流调速器、数控系统、触摸屏、PLC及各种控制板,电路板类的专业维修、现场抢修、技术支持等。维修企业化运作,为客户提供持续的保障,所有维修工程师均接受专业的技术培训,除现场器件板类快速更换维修外,我们均采取器件级维修,只将故障电子元器件及不良电子元器件进行更换,以此降低维修成本。

    24小时接修服务,先检测,报价,经用户认可再进行维修。所有维修变频器经负载试验、质量保证。同时承包企业工厂、宾馆、大厦等变频器、电气控制系统定期维护保养。

电话:13585792009 QQ:125655312

宏基hj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2012年7月06日
发表于:2012-07-28 15:52:37
4楼
河南宏基工控科技有限公司 是一家专业于变频器周边产品包含交流输入输出电抗器

变频爱好者

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2009年1月28日
发表于:2013-10-26 19:22:08
5楼
请教各位老师,施耐德变频器312型,1.5kw,没有电流互感器,是用哪个部件检测电流的

言行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-11-25 04:46:19
6楼
在输出侧有3个桥状的金属片,它们就是检测输出电流的毫欧级取样电阻,再经7840类光耦隔离放大,,,,

fnlgk

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2013年1月04日
发表于:2014-06-16 14:18:25
7楼
这么好的帖子,没人顶?

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2014-08-24 18:06:56
8楼

型号:ATV61HD37N4Z.

我测了没有直流,我没插CPU板

整流模块输出没有直流。

三相交流输入正常。

我测的整流模块,都有阻值。

应该是正常的吧。

这个板子上为什么四个整流模块。

第四个是起什么作用的。

请指点。

谢谢。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师