笼中的狼
已知电机额定功率7.5KW;额定电压380V;功率因数0.85;效率0.8;工作制为S1(长期工作制).要怎样选用其适配的断路器规格?(最好是能写出适当的计算步骤)谢谢!~
ctcm_201
S=(7.5/0.85)/0.8=11.029(KVA)
Im=S/(1.732*U)=11.029/(1.732*0.38)=16.76(A)
Idz=Im*1.5=16.76*1.25=20.95(A)
断路器选D25。
真的谢谢你啊
互相交流,互相学习。
yipin
欧文他爸