短路器选型?? 点击:419 | 回复:6



笼中的狼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2006年1月02日
发表于:2008-08-25 20:47:01
楼主

   已知电机额定功率7.5KW;额定电压380V;功率因数0.85;效率0.8;工作制为S1(长期工作制).要怎样选用其适配的断路器规格?(最好是能写出适当的计算步骤)谢谢!~




ctcm_201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2008-08-25 21:32:08
1楼

S=(7.5/0.85)/0.8=11.029(KVA)

Im=S/(1.732*U)=11.029/(1.732*0.38)=16.76(A)

Idz=Im*1.5=16.76*1.25=20.95(A)

断路器选D25。

笼中的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2006年1月02日
发表于:2008-08-25 22:16:55
2楼

       真的谢谢你啊

ctcm_201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2008-08-25 22:25:57
3楼

互相交流,互相学习。

 

yipin

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2008-08-26 07:46:57
4楼
是不是偏大啊?                  

欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2008-08-26 11:20:40
5楼
我会选D25A                

jinniuhill

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月13日
发表于:2008-08-27 09:44:16
6楼
有点大吧?有点大吧?