本人6根6平方的线分别2根并在一起当作12平方用于三相, 点击:7022 | 回复:67



農民工兄弟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2008-08-21 20:06:45
楼主
不知道行不行,请各位帮忙.



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-08-23 08:57:30
21楼

电线并联本来就没问题,包括不同截面的。这个问题同电阻并联是一样的,电阻大(小截面电线)电流小,电阻小(大截面)电流就大。

二根线并联的安全载流量要大于单根线的二倍,因为散人热好。

博古

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:127帖 | 992回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2320
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2008-08-23 11:08:57
22楼

可以用的,我有台220KW的电机主电路就是用二根并一根用的,不过载流量一定按要求放余量的

6平方不是小线么?还用并呀

 

gzf1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2007年5月04日
发表于:2008-08-23 13:35:23
23楼
17楼 回复时间:2008-8-22 9:17:20
        不行,当负载电流超过6平方电线所人承受的最大电流时,各个击破!
 先生,不懂就不要乱说吗,说出来也不怕别人笑。线的平方是根据圆周率计算的,小学都学过,两根6平方的线当然能代替一根12平的线。

耐压太低

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2008-08-23 20:57:24
24楼
可以的,我就这么用过.但接头要牢靠.

广州瑞锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-08-23 21:14:07
25楼

内阻一致就可以,差太多就不行,内阻小的那一根会先烧掉.

设备维护

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2008-08-23 21:16:58
26楼
6+6=12没问题的

taoxiaowei888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2008-09-04 21:30:50
27楼
可以的,比12平方的载流量大

纸厂小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-04 22:18:27
28楼
en 效果比12的要好的多。大约能承载100个电流。12的也就60多电流。貌似我还没见过12的线。。。

yuanzhiwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-05 09:16:23
29楼

由于肌肤效应,并要大于12平方线所过电流,可以。但要是远距离,对维修带来不便,故障率要高,最好不要并,线也乱。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-09-05 09:56:41
30楼

没有问题,距离不要太长

三人行必有吾师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2008-09-05 10:53:42
31楼

直接用十六平方的不久妥了,干吗用并的,麻烦。

十八年电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2008-09-05 11:22:59
32楼

十八年电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2008-09-05 11:26:55
33楼

可以这么用,但有一个前提:必须保证6根电缆的长度一致,走向一致,说明白一点是相差很小.

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-09-05 11:36:05
34楼
一是长度要一致,二是电流不过载。

mtwj02

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2008年7月15日
发表于:2008-09-05 13:21:12
35楼

实践是检验真理的唯一标准!

接了看看就知道了

6SE70

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2713
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2008-09-05 13:23:04
36楼

对于几百千瓦以上的电机,好多都是这么用的

比如用两根150平方的

陆铭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2008年7月11日
发表于:2008-09-05 19:07:41
37楼
完全可以,不过最好截面,长度一样。

cfx1100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2007年2月01日
发表于:2008-09-05 21:06:02
38楼

对于几百千瓦以上的电机,好多都是这么用 单芯电缆最大300,很多大电机只有用双并或者三并.

CJS1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2008-09-05 21:49:35
39楼
可以并用,但接头一定要接好。

武炜华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1245回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1478
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2008-10-16 08:32:21
40楼
完全可以,不过最好截面,长度一样。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师