VFD-B 7.5KW变频器启动 点击:257 | 回复:2



zql

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:429
  • 注册:2005年12月19日
发表于:2008-08-03 10:23:20
楼主
我司有一台重载设备使用台达的VFD-B 7.5KW变频器,启动时电流短时10A,空载时8.8A,运转时9A,但现在问题是该设备如出现过载没有及时停机是非常严重的,所以我把过载电流设定为10A,启动电流设定为9.5A,这样的话启动时经常过流,设备无法开启,请教各位如何让它即能正常启动,又能起到运转过载保护?


楼主最近还看过



xuqiang912815

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年4月01日
发表于:2009-05-22 00:05:30
1楼

现在用的V/F控制还是矢量。

出售拆机变频器:
艾默生 TD900 2.2KW 8台;
艾默生 TD1000 3.7 1台;
优利康 YD57P5-T4 7.5KW 1台;
台达F系列 11KW 6台;
台达A系列 5.5KW 1台;
台达A系列 7.5KW 1台;
台达A系列 18.5KW 1台;
西门子M430 45KW 1台;

联系电话:0512 63534616
13962537351 徐经理。

enjoy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年10月21日
发表于:2009-05-26 13:41:52
2楼

把加速过电流设大点!