一台三相四线电表。型号是 DT862.用它来测量一台小型空压机地用电量,这台空压机不许要接零线,那么我的电能表不接零线可以吗?



laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-07-31 10:05:45
1楼
电表应该接零线,空压机可以不接零线。

侯海龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-07-31 11:59:25
2楼

电能表内部线圈是220V吗???

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-07-31 20:40:39
3楼
回复内容:
对:侯海龙 关于

电能表内部线圈是220V吗???

内容的回复:

电能表内部电压线圈是220V

578643124

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:801
  • 注册:2007年3月06日
发表于:2008-07-31 21:11:13
4楼
电能表内部线圈是220V

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-07-31 21:22:10
5楼
接上比较好,当三相负载不平衡的时候,电压线圈中心点上的电压会有偏移,有可能计量不准

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2008-07-31 21:52:20
6楼

要接的啊,不接不会转.

田边闲人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2008-08-01 00:14:08
7楼

DT862的三相电表要接零线