类似问题本人经历过一次:
我们公司新增的1000KVA变压器,施工单位竟然用185mm2 电缆作为低压总线,施工前幸好被我发现,我当时向他们指出,未经我同意,不得安装,否则后果自负。
当时施工单位竟狡辩说设计图纸上就是这(185)电缆,我说不管是谁设计的,除非领导同意。
其实本人极不情愿趟这混水,因为我们部门的头与施工单位关系极为“密切”,而且工程的总承包价已经确定,如果要更换电缆,要么施工单位掏线,要么公司掏钱。如果本人坚持更换电缆,必然得罪领导,如果睁眼闭眼,我是现场负责人,将来出了问题第一个替罪羊肯定是我。
权衡再三,还是将此事汇报老总,搞得老总与部门的头非常尴尬,最终由公司追加投资10万,总算把问题摆平。