流海
子夜小雨
云锋
dkg1
应该是走了其他回路吧 按照LS的方法检查线路
yjig
15mA动作值的漏电保护器有点过分灵敏,建议选用30mA的,30mA的仍然符合相关规定,除非是用于医疗设备、水下设备、及特别容易触电的设备。
30mA的动作值是:小于15mA肯定不动作,大于30mA肯定动作,大于15且小于30mA漏电流则可能动作,也可能不动作。
dehua123441
yanglin81520918
听雨观雪
一旦有几根特定的线(接在另外的回路的中间继电器的触点上)被解开 漏电保护器就不会动作 将漏电保护器更换为普通空开 则不会发生跳闸现象 --------------------
既然用了漏电保护器就不应该将“几根特定的线接在另外的回路的中间继电器的触点上”,导致漏电保护器控制的回路电流“漏”到别的回路中。
线路设计需要改进。
刘志斌
“一旦将这几根特定的线接入回路,漏电保护器就会动作”
1、你的问题是漏电保护器接线错误;
2、单相漏电保护器,工作电源火线L、工作电源零线N要通过漏电保护器;
3、保护零线PE不能通过漏电保护器;
4、所有被保护用电设备都要接在保护器出线端的火线L、工作零线N上,不能接在其它电源回路上的火线L、工作零线N,也不能跨接在保护器的出线端和进线端的火线L、工作零线N上;
5、所有被保护用电设备的外壳都要接在保护零线PE上,不能接在出线端工作零线N上;
6、保护器出线端的工作零线N上不能重复接地!