1、痛苦:我公司7月16日外线地埋电缆断电故障,地埋电缆长440米,搞死人,查了三天,全厂停电,损失不小。
2、基本情况:电缆为3*120+1*70铜带铠(长期额定电流283A)、工厂三相电机负荷负荷为174kw、单相焊接负荷为80A。
3、我的用电负荷分析:174kw * 0.5(使用率) * 2A / kw * 0.6( 考虑空载时间,根据各设备动作周期) + 80A = 184.4 A。因此,电缆的供电能力有富余。
4、电缆为名牌厂家。
5、疑问:电缆不过关;单相移动负载造成三相不平衡,某相负荷电流过大;在某时间段开动设备过多,超负荷。
怎么解决?是不是可以考虑配电方面,控制监测三相用电平衡、负荷的异常,并自动断电,直至问题解决自动恢复。
谢谢指点。