DVT功率因数控制器 点击:314 | 回复:0



京闰电气

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年7月14日
发表于:2008-07-15 14:27:38
楼主

1.DVT 系列控制器
×基于微处理器,控制器的配置,适合有特别需要的客户,其控制器特点:
􀁺 所有的控制参数能够进行自动和手动设定;
􀂄 自动设定:根据自动设定程序及动态无功补偿装置硬件参数,自动设定单步补偿容量、投切步长等参数;
􀂄 手动设定:根据自动设定程序及动态无功补偿装置硬件参数,手动设定单步补偿容量、投切步长等参数;
􀁺 目标功率因数可自由设定;
􀁺 控制模式包括以下模式:开环控制模式;闭环控制模式;外部触发控制模式;基于外部触发信号;
􀂄 外部触发+开环控制模式;

DVT 控制器测量值显示:

*电压测量:

Vrms、基波电压值、基波电压频率、总的电压谐波分量、电压谐波表格图显示、电压谐波棒状图显示


*电流测量:

Irms、基波电流值、总的电流谐波分量、电流谐波表格图显示、电流谐波棒状图显示、电容的基波电流


*功率测量:


基波功率因数、总功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、功率损耗的报警阀值


*温度测量:


温度T1


×参数保护:
在DVT 控制单元背面有一保护开关,在自动运行模式及手动运行模式将参数加锁,禁止修改。
×事件日志功能:
记录(系统电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率等)超出设定值最大值的周期时间,可自由设定系统值的大小,可进行复位重新记录。
×诊断功能:
可以列表显示每组电容器自运行以后的投切次数。
×报警功能:
可以记录最后五次报警信息及报警时间。
欠电压:切掉所有电容器
过电压:报警信息显示
谐波:报警继电器输出
超温:投切功率单元超温保护,并提示报警信心
投切单元功率体温度保护功能