变压器中性点间隙接地保护是怎样构成的?
点击:
516
| 回复:
1
yipin
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:754帖 | 9779回
年度积分:0
历史总积分:48262
注册:2004年3月31日
发表于:2008-07-11 16:56:52
楼主
变压器中性点间隙接地接地保护是采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S的限时构成。
当系统发生接地故障时,在放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。
当发生间歇性弧光接地时,间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可*动作。