2008年7月8日工作日记摘要
1.7:40开班前会,由设备动力部主任汇报7日的工作进展情况和当天8日的工作安排;
2.8:00-9:00,水刺二车间停机清扫,电气人员负责将电控柜的通气口滤布用吸尘器清理干净;
3.9:10-11:00,有三台风机容量小了。改为大一些的电机,将35平方的屏蔽电缆100米截为三段铺设到现场;
4.11:10-11:50,一聚丙烯供料系统出现故障,旋涡气泵电机跳闸,经查,驱动接触器缺相,更换之正常;
5.13:00-14:30,更换改进车间照明灯三个,原来为250w金属卤化物灯,改为180w节能灯;
6.15:00-17:00,一台小分切机故障,送电即烧控制器保险,该电机为滑差电机,电机运行正常,滑差部分四个引线,阻值一组为3欧姆,另一组20欧姆,不敢肯定电机是否正常,拆下外协维修,以确定电机是否有问题;
7.夜间值班,今天晚上设备正常,车间没来人打扰,很幸运的,也很少见的;
8.次日8点多,如果设备正常,没啥事情,就可以下班了,休息一天后,隔一天接着上24小时班。
2008年7月8日
8:30准时到公司
8.40把游戏私服打开。外挂打开。挂机
8.50把30V30A电源打开。点亮200PLC,打开Microwin。检查程序。检查以太网配置
9.50把243-1连接计算机换成安装有win2000的。
10.00以太网通讯问题解决。simens的东西确实对操作系统有要求啊~~~
同时自由口接入维博电参表。无法通讯。还需要打电话找维博要modbus寄存器地址及意义表。
10.30上网回复帖子
11.30准备吃饭。聊天。做石油的配置清单。收拾200PLC。
12.00看“哈 哈 哈”,无聊的东西,唯一还是吴大维演得将就。
13.30安装涉密计算机。软件及相关硬件。
14.00 老大过来讨论石油组态配置问题。
15.30软件安装完成。继续讨论中
16.00老大走了。回到工控网继续看帖子。
17.00准备下班。
7月10日工作日记摘要
7:40开班前会
8:00-8:40 设备巡回检查
9:00-10:00一车间水刺机更换网帘
10:10-12:00维修前天的小分切机:将维修好的电机换上以后,运行正常,看来还是电机问题。教训,今后要做原始记录,一旦怀疑电机有问题,也好有个依据
12:00-13:00午餐,休息
14:00-15:00电风扇电机烧,拆下,待外协维修
15:00-16:00车间安装维修插座
17:00-19:00二车间一台风机电机烧,15KW,4极,因为没有备件,从外面借了一台,应急。生产得以连续
次日1:00-2:30调整二车间梳理机墙板
8:00一车间停机,清扫
8:30去大连提维修好的变频器
12:30到家,休息