1、电流速断保护。作为低厂变相间短路的主保护,瞬时作用于跳闸
2、瓦斯保护。油浸式低厂变装设瓦斯保护,轻瓦斯保护作用于信号,重瓦斯保护作用于跳闸
3、温度保护。干式低厂变装设温度保护,作为主保护,瞬时作用于跳闸
4、过电流保护。作为低厂变的后备保护,延时作用于跳闸
5、接地保护。中性点直接接地的低厂变一般装设零序过流保护,作为相邻元件及本身主保护的后备保护。