我的1756-CNBR模块规划好controlnet网好,A、B只显示一个通,关掉另一个就显示,显示A网时B网都没显示,显示bB网时a网都没显示,不知怎么回事,应该怎么处理?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
niujie
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2007年10月18日
发表于:2008-08-05 10:04:22
1楼
我日,你这也叫问题啊,正常情况会怎样?
回复
引用
举报
苗子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:363帖 | 2721回
年度积分:0
历史总积分:5525
注册:2002年11月15日
发表于:2008-08-05 16:49:27
2楼
正常情况会怎样?..
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2008-08-13 21:14:27
3楼
用RSNETWORX FOR CONTROLNET规划网络时选择A/B网,不要只选择一个网。