我的1756-CNBR模块规划好controlnet网好,A、B只显示一个通,关掉另一个就显示,显示A网时B网都没显示,显示bB网时a网都没显示,不知怎么回事,应该怎么处理?



niujie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-08-05 10:04:22
1楼

我日,你这也叫问题啊,正常情况会怎样?

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-08-05 16:49:27
2楼
正常情况会怎样?..

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-08-13 21:14:27
3楼

用RSNETWORX FOR CONTROLNET规划网络时选择A/B网,不要只选择一个网。