昨天装两台变频器,锅炉鼓风机上用的,电机15KW,变频器三菱F740-15KW; 引风机上用的是富士P系列55KW,电机55KW。
工变频切换全部装好过后,主电源没送,试了一下控制线路动作,正常,先工频运行,点动了下,机反了,对调接线顺序,工频OK, 再试鼓风机,工频正常。
切换到变频,变频器送电,先引风机—富士的参数修改了下,启动时间设了有30秒。 启动—— 慢慢慢慢 OK。 钳表卡了下电流,与工频相差无几。
再来鼓风机,变频器送电,参数适当修改,启动———— 1.5HZ——2.8HZ——OL ,我日。—— 5.2HZ OL ——ETHT。 MD》不动了,停止,然后试着修改了下提升转矩—OL,再修改—OL。然后把pr14、71,试着改为恒转矩负荷、电机。 还是OL。 后面还修改了N多参数。 也不记得了。 就是OL 。
本来时间就是下午才装的,已经很晚了。把劳资惹毛了~ 得,不调了。工频运行。调好了再来跟你们讲~
以前就有一台F740——15KW,罗茨风机上用的,我也调了好一会儿才搞定。 郁闷